    Ну, понятия то я как раз имею. Но именно что самые общие понятия. Пока я Володин расчет не увидел, я искренне считал что я считаю устойчивость и нагрузку стены правильно. :blush:
    Он реально крут. Это один из моих учителей в каркасном деле.

    Но мне можно, в конце концов у меня другая рабочая специальность. Вот технико-экономические обоснования применения тех или иных решений, выбор материалов, тепловая защита зданий - это да. Это уже мое. :hi:
     
  2. Непоседа

    Непоседа Форумчанин

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    4 529
    Лайки:
    1 273
    Адрес:
    Москва
    Распрекрасно.
    Научился сам-учи других))), а не отсылай непонятно куда, ок?
     
  3. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Вот когда у нас на форуме будет хотя бы один профессиональный конструктор - будет разговор. А пока у нас тут одни практики да теоретики.
    Конструкторов в этом сезоне не завозили как я помню. :mosking:
     
  4. Непоседа

    Непоседа Форумчанин

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    4 529
    Лайки:
    1 273
    Адрес:
    Москва
    Ничего-ничего.
    ты всё можешь....:blush:
     
  5. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Могу, но времени нету от слова сапсем
    А если человеку надо срочно я вот и даю совет где ответ найти, отсылаю к своему учителю. Не вредничай.
     
  6. Непоседа

    Непоседа Форумчанин

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    4 529
    Лайки:
    1 273
    Адрес:
    Москва
    Ни боже мой..)))
    [​IMG]
     
  7. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Ну, в общем как то так оно и есть. :mosking:
    Как говаривал один старый препод, зачем нужен тройной запас по прочности в перекрытиях по арматуре, а треть украдет начальник участка, треть прораб, остального как раз хватит. :empathy:
    Но если вдруг организация коммерческая, нужно запас прочности 5 раз делать, они еще половину изначально не довезут.:pardon:
     
    Владимир К. и Непоседа нравится это.
  8. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 077
    Лайки:
    1 079
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никакого, главное какой материал для обшивки, если вент зазор то можно и 36 мм, если ОСП то 10мм от края листа и 8мм от края стойки по требованию производителей, это минимум 40 мм. сечение стойки.
    Если ОСП лежа то желательно шаг 400 мм, если ОСП стоя то хватит 600 мм.
    Изгиб в плите по главной и второстепенной осям отличается практически в 2 раза.
    Дальше расчёт по ветровой, для стен.
    В принципе он не сложен, там коэффициенты все есть.
    Допустим для Питера 0,3 КПа (ветровая) если дом в поле и его высота до 10 метров. В СП даже схема должна быть расчёта на прямые и касательные воздействия. С разнообразным видом кровель и углом. Там же карта нагрузок ветра, снега и т.д., по районам.
     
    Последнее редактирование: 22.01.2017
  9. Ilichstav

    Ilichstav Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Спасибо. Обязательно прочитаю.
     
  10. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 077
    Лайки:
    1 079
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Rusframer я тут увидел пример паропреграды снаружи.
    У меня переносилась входная дверь, проём закрыли ватой и временно зашили плёнкой.
    Чтоб вата не разлеталась по участку. Прошла неделя.
    Сегодня заметил воду на плёнке изнутри, причем много.
    Это около нуля на улице и +24 дома, то есть ещё не мороз.
    Сфоткал сейчас в сумерках, влагу видно но с трудом. Если интересно могу сфотографировать днём и скинуть.
     

    Вложения:

  11. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Ваще ничего не видно честно говоря. :grin:
    Все логично, она и должна там быть.
     
  12. Дач_ница

    Дач_ница Новичок

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день, Алексей!
    Строим каркасный полутораэтажный дом. На данный момент стоит каркас, обшитый ОСП.
    Планируем обшивать дом сайдингом : ОСП+ветрозащита+обрешетка+сайдинг.
    Подскажите, пожалуйста, какую ветрозащитную пленку подобрать ? Советуют Ондутис А100.
    Ваше мнение?
    Заранее спасибо.
     
  13. ИрГен

    ИрГен Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    СЗФО
    нигде не могу найти ответ, подскажите, если высота несущей стены каркасника 2120, т.е. по 40мм обвязка низа и двойная верхняя и стойки 2000, можно ли проем под дверь\окно шириной соответственно 900\1000мм делать без хидера? т.к. фактически они получается заканчиваются под двойной обвязкой. по расчетам калькулятора двойная обвязка как ригель должна вынести нагрузку
     
  14. svg2

    svg2 Форумчанин

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    538
    Лайки:
    173
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как посчитали нагрузку? Какая величина получилась? Вы же отдаёте себе отчёт, как прогиб обвязки влияет на работу окна/двери? В калькулятор же балку 40 мм толщиной задали (вторая обвязочная доска на таком пролёте ничего не даёт)?
     
  15. ИрГен

    ИрГен Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    СЗФО
    всем извсетным калкулятором. нет, задавала естественно толщину 80мм, а надо было 40? т.е. теоретически если даже так, то если добавить верхнюю горизонтальную доску то снова проходит по толщине 80мм? upload_2017-2-7_20-23-59.png
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом