1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Топочная

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Olego, 05.02.2011.

  1. Olego

    Olego Гость

    Хотел в начале повесить газовый котел в с/у. Но сейчас решил сделать пристроек под топочную. Подскажите оптимальные размеры топочной, пристрой будет к дому т.е. три стены. В перспективе наверно еще всуну туда ТТ котелок.
     
  2. aleks

    aleks Гость

    размеры вам подскажет местное газ.хозяйство, когда будете ТУ делать.
     
  3. Olego

    Olego Гость

    Нам по улице газ будут вести и во двор заведут куда я решу. Поэтому мне надо сделать топочную до выдачи ТУ
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    минимум 15м/3, при потолках не менее 2,5м.
     
  5. виктор

    виктор Гость

    извините, что встрял - у меня на веранде потолок с уклоном -2,6 -1,8м. Обьем больше 15м3.Можно будел котел ставить?
     
  6. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Перепечатываю весь список требований.
    - Высота не менее 2,5м;
    - объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распостранения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение из расчёта остекления 0,03м2 на 1м2 помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

    Всё это дла котлов с суммарной мощностью до 150КВт.
     