1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Трещины в межкомнатных перегородках

Тема в разделе "Кирпич, газобетон, керамические блоки", создана пользователем eklesion, 02.02.2015.

  1. eklesion

    eklesion Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Господа строители, помогите разобраться! В ноябре 2014 года возвели перегородки межкомнатные из газосиликата, толщина 100 мм, основания клей к бетону, к основным стенам крепится на подвесы ( от подвесного потолка), армосетку не клал. Все было нормально, прошло 2 Месяца, одна комната была оштоштукатурена, пошли трещины, косые, от потолка до пола, вторая от пола на 3 блока вверх! Дом сдан в 2013. Как можно исправить? В чем ошибка?
     
  2. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    и собственно ответ-
     
  3. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    как бы перекрытие вниз не рухнуло...
     
  4. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    eklesion
    Сделайте фотографию, есть много нюансов, которые ы не описали и их лучше посмотреть на фотографиях.
     
    eklesion нравится это.
  5. eklesion

    eklesion Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    IMAG1888.jpg IMAG1888.jpg
     

    Вложения:

    • IMAG1887.jpg
      IMAG1887.jpg
      Размер файла:
      795,5 КБ
      Просмотров:
      18
    • IMAG1887.jpg
      IMAG1887.jpg
      Размер файла:
      795,5 КБ
      Просмотров:
      16
  6. eklesion

    eklesion Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    В смысле стена?
     
  7. eklesion

    eklesion Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    С газоселикатом лучше не работать? Я так понимаю? Какие перспективы тогда?
     
  8. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    eklesion
    Вас можно поздравить у Вас "силовая" трещина в перегородке. Как Вам это удалось достичь!!!???
    Нужны ответы на следующие вопросы:
    1. Конструкция дома?
    2. Этаж?
    3. Зачиканивали строителе верхний шов между плитой и блоками?
    4.Трещина имеет одинаковое раскрытие или верху меньше внизу больше?
    5. У Вас есть план квартиры - приложите и укажите перегородку и места образования трещин от начала перегородки.
    6. В вашей квартире были работы по несущим конструкциям? Вам известно про такие работы соседей верху или внизу?
     
    eklesion нравится это.
  9. eklesion

    eklesion Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    1 дом монолито-блочный, 25 этажей, один подъезд!
    2 этаж 12
    3 не понимаю что значит "зачиканивали", между блоками и потолком монтажная пена.
    4 со стороны штукатурки шов примерно 0.3 мм, с обратной стороны низ и верх, толщиной с волос, середина чуть шире.
    5 плана нет
    6 несущие конструкции не трогались, монолит все таки.
     
  10. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    По ответам все сделано нормально.
    При таких обстоятельствах невозможно определить причину образования "силовой" трещины.
    Придумывать причины образования не мой метод.
    Должна быть нагрузка на данную стену!!!!!! По ответом понятно, что её нет.
    Можно предположить, что данная перегородка находится в пролете двух несущих вертикальных элементов и какой-то из верхних соседей всё-таки подрезал несущий элемент и теперь Ваша перегородка воспринимает определенную распределившуюся нагрузку.
    Проверить можно если Вы замерите высоту помещения возле трещины и параллельно замерите высоту у противоположных перегородок (справа и слева). Если есть только одна противоположная, то у одной. Если есть разница в 2см. значит на вашу перегородку давит плита перекрытия.
     
    eklesion нравится это.
  11. eklesion

    eklesion Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Если расшурфить, заполнить клеем, и оклеить армосеткой, а по верх штукатурка! Трещины потом на обои не выйдут?
     
  12. eklesion

    eklesion Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Напомню, что между блоками армосетка НЕ ПРОКЛАДЫВАЛАСЬ!
     
  13. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    1.
    На образование данной трещины это практически ни как не влияет или вообще не влияет.

    2. Расшить с последующим заполнением можно и лучше.

    3. Если сейчас активно не ведете работы , тогда поставьте гипсовые маяки и понаблюдайте, есть дальнейшие раскрытие трещины. Это нужно сделать до расшивки трещины.

    4. Сетка это хорошо, но если трещина активная, то сетка отойдет от стены и как следствие обои отойдут.

    5. Обои даже не сильно активные трещины скрывает, но если трещина имеет развитие дальнейшее в течение длительного времени обои отойдут и будет пузырь вдоль всей трещины, а если трещина еще дальше пойдет то она порвет обои.
     
  14. eklesion

    eklesion Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Спасибо огромное! Будем экспериментировать!
     
  15. Sergey Koshelev

    Sergey Koshelev Участник

    Регистрация:
    15.11.14
    Сообщения:
    74
    Лайки:
    16
    Странно...
    действительно, ведь явно давление идёт с верху...
    если только снизу пол не прогнулся:grin:))
    бред.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом