  1. Вад

    Вад Гость

    Господа!

    подскажите что может быть причиной треска в основном в вечернее время в жб стенахили потолке 5 этажной хрущевки на 5 этаже
    в основном лето/зима

    причины?
    как устранить?
    к чему приведет?


    дому 25 лет
    техэтаж отсутствует
     
  2. Григорий

    Григорий Гость

    Трещат межплиточные швы перекрытия т.е. трутся по граням. Это происходит от того что плиты не укладывались плотно на опоры без цементно-песчаной подготовки, и поэтому в межсезонье при температурных диформациях стен смещаются относительно друг друга как рядом стояцие столы, от вибрации неровного, дощатого пола.
     
  3. Andrey

    Andrey Гость

    Дом, в котором я вырос, полностью подходит под ваше описание, только еще могу добавить, что квартира угловая на 5-м этаже. Дому окло 35 лет. Насколько себя помню всегда трещал таким же образом и пока стоит.
    Это температурные деформации (днем нагрелся, вечером остывает). Грозит - постоянно проявляющимися трещинами в местах стыковки потолочных ЖБ плит. Спрятать можно только подвесным потолком.
     