1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Треснул чугунный раструб в тройнике.

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Варяг, 17.09.2007.

  1. Варяг

    Варяг Новичок

    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    У самого основания раструба(туда куда уходит основная чугунная труба канализации) появилась трещина. Через эту трещину при активности соседей сверху начинает сочиться вода. Приходили с ароматом перегара местные сантехники ЖРП - сказали - о, брат, беда.
    Потом сказали что надо всё менять - тройник, все трубы из квартиры ведущие в него и сам стояк канализации. Второй этаж - пятиэтажного дома. Также они предложили замазать трещины жидким стеклом и забетонировать. В сантехнических делах я далеко не мастер, но хотелось бы получить консультацию. Ибо доверия к пышащим перегаром чудовищам ЖРП нет. Читал в статьях, что при замене стояка есть вероятность обрушение выше расположенных чугунных труб.
    Посоветуйте что-нибудь.
    Спасибо.
     
  2. Варяг

    Варяг Новичок

    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    попробовал схематично изобразить ситуацию
    зы: рисую как умею ;) img_114815.jpg
    зыы: Деев Олег и я одно лицо.
     
  3. Nikolaj

    Nikolaj Активный участник

    Регистрация:
    01.09.07
    Сообщения:
    103
    Лайки:
    0
    замазать трещины жидким стеклом и забетонировать
     
  4. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    Зачистить место около трещины от краски и залепить холодной сваркой. Можно на влажную поверхность. В аннотации к сварке это должно быть оговорено. Продаётся в автомобильных магазинах, а сейчас, по-моему, начали и в хозяйственных.
     
  5. Алексей

    Алексей Гость

    стоячок то наверняка к вам свалиться. Так что поксипол или что подобное. и трещины хомутом стянуть, чтоб дальше не ползли. К стати, их появление и есть результат начала осыпания стояка к вам в квартиру.
     
  6. Варяг

    Варяг Новичок

    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    хм...решили всё-таки менять стояк, хотя я за то, чтобы использовать жидкое стекло..
    на какие основные моменты надо обратить внимание при замене стояка? я так понял что срежут часть трубы и заменят пластиком, или как этот процесс выглядит технологически?
     
  7. Nikolaj

    Nikolaj Активный участник

    Регистрация:
    01.09.07
    Сообщения:
    103
    Лайки:
    0
    Основной момент при замене части стояка, оповещении соседей верхних этажей о предстоящем ремонте. А замаска цементным раствором с жидким стеклом проверен моряками при ремонте труб не поддающихся сварке. Вокруг трубы делалась опалубка цементного ящика. Что бы избежать сползания стояка можно хомутом прикрепить его к стенам. Поверте, дешего и на всегда.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом