Трехфазное отопление однофазными конвекторами

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Юрий, 26.04.2004.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    Есть идея бросить по этажу трехфазный кабель, развешивая на отдельные фазы однофазные конвекторы. Меньше кабеля, и равномернее нагрузка. Есть ли противопоказания для такой схемы? Как подобрать автомат? Скажем, на каждой фазе по 3 кВт - какой трехфазный автомат должен защищать эту конструкцию?
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  2. Y_U_R_I

    Y_U_R_I Гость

    Вы так сделать можете. На трехфазный кабель нужно поставить 20А (для 3кВт на фазу) трехфазный !!! автомат. Кабель сечением не менее 5х2.5 кв мм.
     
  3. Анатолий

    Анатолий Гость

    это не совсем так.
    1 фаза 3кВт - ток 13А (на вскидку). По 0-му проводу максимум тока будет достигать 39А. Так что провод нужен как минимум 5х4. А автомат 40А
    С уважением, Анатолий
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  4. Y_U_R_I

    Y_U_R_I Гость

    Анатолий! Вы неправы.
     
  5. Анатолий

    Анатолий Гость

    А как-то более обоснованно можно написать?
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  6. mozgolom

    mozgolom Гость

    Я согласен с Анатолием.
    Маловато инфы, но может мудрее решить в однофазной схеме? Вплоть до цены кабеля и его разводки.
    Да и автоматы лучше поставить одиночные на каждую фазу. А то глюк на одной фазе и всё отопление в ауте...
     
  7. Y_U_R_I

    Y_U_R_I Гость

    См. electrik.org/lesson/Golubev/default.htm лекция 16 , если для Вас это сложно, тогда см. школьный курс физики.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  8. Анатолий

    Анатолий Гость

    Вот из лекции :
    При наличии нейтрального провода ток в нейтральном проводе Inn= Ia+Ib+Ic Если система фазных токов симметрична, то Inn=0. Следовательно, если бы симметрия токов была гарантирована, то нейтральный провод был бы не нужен. Нейтральный провод обеспечивает поддержание симметрии напряжений на нагрузке при несимметрии самой нагрузки.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  9. Y_U_R_I

    Y_U_R_I Гость

    Вы все правильно цитируете, но неправильные делаете выводы. Ia, Ib, Ic - это векторы, имеющие помимо значения еще и направление. Вам нужно еще и математику вспомнить.
     
  10. mozgolom

    mozgolom Гость

    Не будет симметрии на 1000%. В разных комнатах - разные тепловые режимы...
     
  11. Леонид.

    Леонид. Гость

    Кабель с жилами 4 кв.мм и автомат 20 ампер.
    9000 ватт нагрузка трехфазной системы,делим на корень из трех,потом делим на линейное напряжение 380 вольт,и получаем ампераж в 14 ампер.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  12. Леонид

    Леонид Гость

    Неверный расчет!!!
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  13. Леонид.

    Леонид. Гость

    Анатолий это справедливо если все навесить на одну фазу с нулем.Легко проверяется ведь.
     