    Дмитрий Гость

    Такая фигня, в доме ремонтировал проводку и поставил УЗО, почему-то стало вышибать. Провел еще заземление (сеть трехфазная потому и сделал, тем более что положено), на маленьких токах(УЗО-16 А, клещами мерил-2-6 А) работает, а чуть больше- вышибает напрочь. Отключил весь дом и померил ток текущий через заземление- оказалось утечка 3 А с нулевого проводника идет на МОЕ заземление. Вопрос: из-за этого может не работать УЗО?
     
  2. andrey

    andrey Гость

    смотрите здесь
    http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=228
     
  3. Y_U_R_I

    Y_U_R_I Гость

    Отключил весь дом и померил ток текущий через заземление- оказалось утечка 3 А с нулевого проводника идет на МОЕ заземление.
    Как понять эту фразу? Так что Вы все-таки отключили? Это загородный дом? Как Вы сделали "заземление"?
    А так похоже, что просто где-то перепутаны N и PE.
     