Укрепление несущих конструкций, в чем ошибка?

Тема в разделе "Бетон, ЖБИ, кирпич, газоблоки, пеноблоки", создана пользователем end-user, 05.08.2009.

  1. end-user

    end-user Гость

    В подвале строящегося жилого многоэтажного монолитно-каркасного дома производится усиление несущих колонн.
    Поперечный размер колонн до усиления 160х1500 мм, высота подвала прибл 2700 мм, жилых этажей 2800 мм.
    Наращивание слоем 150 мм с каждой из четырех сторон колонны.
    Арматура с двух сторон, вязка, съемная опалубка.
    Раствор изготовлен на месте.
    Опалубка и раствор не доведены до потолка приблизительно на 100 мм.

    Укажите на возможные технологические ошибки
    (проект усиления колонн не доступен).

    см фото:


    [​IMG]


    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 24.09.2015
  2. Александр

    Александр Гость

    Интересно в связи с чем производится усиление? Это скорее всего не колонны, а несущие стены или вентблоки. Арматура мощная, но почему не по периметру.Как правило бетонные рубашки делают методом торкретирования. На строительной площадке добится высокой марки бетона (раствора) сложнова-то, потребуйте испытания образцов или испытания уже уложенного бетона неразрушающим методом. Я думаю , что придется одевать все это в металлическую обойму. Проект в таких случаях обязателен, акты на скрытые работы тоже.
     
  3. это действительно очень похоже нанесущие стены, а согласование проекта? соглашусь с тезкой, по-поводу металлической обоймы и метода укладки арматуры!
     
  4. Игорь

    Игорь Гость

    это, возможно, и усиление - но только при наличии внешней обоймы. иначе оно крайне неэффективно. Усиление такого типа должно обязательно иметь арматуру, хомутами охватывающую существующую колонну - хоть по спирали. Там не только вязка - видны штыри, торчащие из тела колонны, к которым приварены новые арматурные решетки. Если эти штыри сквозные - тогда это - таки да, усиление. Можно самому и не проверять, есть МЧС, есть госархстройконтроль итп.
     
  5. сергей

    сергей Гость

    при работах по усилению колонн нам запрещалось приготовление бетона на месте.вертикальная арматура толще горизонтальной.обвязка колонн по периметру-обязательна.на арматуру крепим дистанцеры на арматуру-выдерживать расстояние между колонной и арматурой и опалубкой.если можно сделать отверстие в потолке то бетон можно закачать под самый потолок с верхнего этажа штукатурным насосом.бетон естественно без щебенки.нам приходилось в верхней части опалубки ставить штуцер и закачивать бетон штукатурным насосом стоящим рядом с колонной.с верхнего этажа нам запрещали.а то было бы проще.насос быстро изнашивается и надо иметь з\п под рукой.а главное это документация -изменения проекта,разрешения и тд.так мы сделали 240 колонн черт бы их побрал.
     