1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установили вытяжной фильтр в ванной, а свет не включается

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Lada, 16.01.2011.

  1. Lada

    Lada Гость

    Добрый вечер, Всем мастерам!Установили в ванной вытяжной фильтр Elextrolux EAF-100T. Фильтр при нажатии клавиши выключателя включается, только свет не горит. В чем причина может быть? Электрик с большим стажем чешет репу... :sad:
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И тут многие начнут репу чесать... О каком свете речь (в фильтре или помещении), о каком выключателе речь (на фильтре или на стене ванной) и что он должен был включать?... :laugh1:
     
  3. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Стаж - не синоним знаний. А, если свет не горит, то, возможно, его не подключили, а, возможно, просто лампа перегорела.
     
  4. Владимир

    Владимир Гость

    "В огороде бузина, а в Киеве дядька". Два совершенно разные цепи лампы и фильтра. Может быть испортился выключатель лампы, может быть испортился патрон или сгорела лампа, может быть во время установки фильтра повредили проводку лампы. Ищите и обрящете
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот вот.
    Интересный электрик с большим стажем попался.
     
  6. Faza

    Faza Гость

    А проводка под этот вентилятор вообще была заложена? И горел ли свет до подключения вентилятора? Может, электрик на свет его подключил, сам ли он делал эту проводку? Возможно, на свет и вентилятор заложен один тройной провод, пусть проверит. Короче, смотреть надо, а репу чесать не с чего - лампочка и вытяжной вентилятор.
     
  7. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    Прав коллектив. Вариант один - другой электрик с тестером или просто пробником. А потом счастье.
     