1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установка дополнительного циркуляционного насоса на обратку???

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем Юра, 05.10.2010.

  1. Юра

    Юра Гость

    Доброго дня всем! Народ являюсь полным чайником и прошу совета! Есть котел "Имергаз", двухконтурный в нем уже изначально установлен насос, система состоит из двух контуров один на одну часть дома в нем стоят только радиаторы 11 типа "Пурмо" другой на другую там 3-11 типа и 3-22 типа тоже все "Пурмо", то есть по половине дома каждый контур. Дальние точки обоих контуров еле теплые,правда на ветке где только стоят только 11 тип радиаторов теплее, воздуха в системе нет однозначно, заводил радиаторы правильно перекрывал все и начинал прокачивать с дальних точек. Когда все перекрыто дальние точки горячие..как по одному все открываю там температура падает и все тут!!! В котле насос стоит на крайнем самом производительном положении! Грешу на то что много соединений и они металлические трубу 3/4 и еще что не хватает мощности насоса в котле! Вопрос : можно ли устанавливать доп насос на обратке на самой дальней точке которая меньше всех нагревается? Или где примерно это можно сделать? Не выйдет ли из-за этого из строя насос котла? Котел Мини найк Имергаз 24 киловатник дом 100 м квадратных одноэтажный...в доме на одном контуре 6 радиаторов Пурмо 600Х600 11-типа, на другом 3 600Х600 11-типа,один-600Х600 22-типа и два-800Х600 22-типа..пробовал задушить на обратках кранами чуть помогает, но не существенно..И еще подскажите как правильно балансировать систему? Прошу писать комментарии простым почти детским языком)))))так как нам чайникам так проще понимать вас ПРОФЕССИОНАЛОВ, да и правила гидравлики уже успел позабыть а иных не знал вовсе))))!!! Заранее спасибо всем за ваш труд и желание помочь! :grin:
     
  2. fimik

    fimik Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    137
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Выход подачи, и вход возвратки у вашего котла какого внутринего диаметра труб?
     
  3. Юра

    Юра Гость

    все сделано 3/4
     
  4. lsv tula

    lsv tula Участник

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    125
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тульская область
    Т.е. на максимуме?
     
  5. lsv tula

    lsv tula Участник

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    125
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тульская область
    зажимайте краны на обратке ничиная с самых ближних радиаторов к котлу и далее по ходу движения т/н
     
  6. lsv tula

    lsv tula Участник

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    125
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тульская область
    Вообще, котла с номинальной мощностью 24кВт на 100м2 должно хватать, какая производительность и напор встроенного насоса?
     
  7. Юра

    Юра Гость

    !.насос на максимум.
    2.зажимать сильнее на радиаторах которые ближе к котлу или сильнее на радиаторах дальше от котла???
    3.Должно хватать но........не хватает, иначе я бы тут не писал(((( Подскажите где можно увидеть обозначения производительности и напора насоса?
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Железом? Или полипропиленом д.20? Внутренний диметр трубы какой?
     
  9. Юра

    Юра Гость

    металлопластиковые, диаметр трубы три четверти дюйма, т.е. внешний её диаметр 25-27 мм а внутренний 20 мм диаметр, соединения железо скрутки
     
  10. fimik

    fimik Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    137
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Ваши подозрения оправдываются,вы зажали СО.Для нормальной работы потребуется поменять на ппр, если не все плети то часть от котла и разводку на одно крыло и на другое,до вторых радиаторов по ходу. А,дополнительный насос вам вряд ли поможет
     
  11. lsv tula

    lsv tula Участник

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    125
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тульская область
    на радиаторах, которые ближе к котлу
     
  12. lsv tula

    lsv tula Участник

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    125
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тульская область
    обычно на корпусе насоса, у меня так, по крайней мере.
     
  13. Юра

    Юра Гость

    Ваши подозрения оправдываются,вы зажали СО.Для нормальной работы потребуется поменять на ппр,
    Простите а можно расшифровать Ваш сленг...СО и ППР(ппр - это полипропилен?) для меня настолько высокотехнологичные термины...что становиться стыдно за свое низкое образование...((((( и еще одно поменять на что какого диаметра и на подаче или обратке????
     
  14. Юра

    Юра Гость

    2.зажимать сильнее на радиаторах которые ближе к котлу или сильнее на радиаторах дальше от котла???

    на радиаторах, которые ближе к котлу
    Зажимать кран обратки???
    чем ближе тем сильнее? А краны подачи на всех открывать полностью?
     
  15. lsv tula

    lsv tula Участник

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    125
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тульская область
    регулировку на радиаторах производите только кранами на обратке, на подаче они должны быть полностью открыты. Естественно, чем ближе радиатор к котлу, тем обратку зажимайте сильнее. если краны шаровые стоят на радиаторах, то регулировка будет грубой, но попробовать стоит.
     