Установка электроплиты

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Alex, 22.06.2005.

  1. Alex

    Alex Гость

    Господа, прошу помощи. В квартире стояла старая плита советского производства, 9,5 кВт. Всвязи с ремонтом и заменой плиты вопрос в следующем:
    1. Как развести провода в коробке на варочную панель и духовой шкаф? (проводка в квартире аллюминиевая, к плите идет вроде 3х10) Что лучше скрутка, клемник, обязательно ли паять? Купил клемник 60А.
    2. Можно ли замуровать делительную коробку с таким соеденением?
    3. Можно ли испльзовать медные провода? Или все-таки если проводка аллюминиевая, то лучше аллюминий 3х10 (или 3х16?) Панель и шкаф прим. 8кВт, еще хочу туда-же стир. машину 1,8 кВт
    4. Ставить ли отдельные розетки на панель и шкаф? (места для нах найти будет сложно :(, за мебелью нет столько места, даже если в стену топить) Или можно подключить напрямую? Или через автомат?
    5. Какого производителя УЗО посоветуете как проверенного?
     
  2. Lesha

    Lesha Гость

    Сомневаюсь, что к старой плите шел провод 10мм, максимум 6мм, а то и 4...
    Если провод 6мм2, то его можно и оставить...
    1) Скрутка недопустима
    2) любой вид соединений НЕЛЬЗЯ замуровывать в стену
    3) Желательно использовать медный провод, только контакт меди с аллюминием недопустим!!! Советую заменить провод от щитка к плите на медный...
    Стираньную машину напрямую туда подключать нельзя, т.к она должна подключаться через 16А автомат
    4) Розетки можете и не ставить, только тогда поставьте отдельный автомат на панель и шкаф...
    5) Автоматы и УЗО у АВВ оч. хорошие, если хотите дешевле ищите фирменные ДЕК или ИЭК (очень много подделок)
    И замените все свои автоматы на щите, если там у вас стоят АЕ-хххх (черные такие), они почти никогда не срабатывают...
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  3. Alex

    Alex Гость

    Lesha, огромное спасибо за ответ. Но все-же. Если не менять проводку, как лучше поступить? Как быть, если соеденение получается под каф. плиткой а выше сделать нет возможности? Дело в том, что судя по всему кабель перетянуть будет непросто. В канале действительно 3х6.
     
  4. Lesha

    Lesha Гость

    Старую проводку очень желательно заменить, т.к срок службы люминевых проводов - 20 лет...
    Если провод идет в канеле, то перетянуть особых проблемм небудет, если просто под штукатуркой, то естественно неполучиться...

    Если хотите надставить провод, ставьте распред коробку, что-бы к месту соединения можно было всегда добраться... В коробке провода через клемник соедените... потом тяните провод до того места, где поставите автоматы на плиту и стиралку...
    И узо то-же неплохо поставить... По новым нормам все розетки подключают через УЗО 30 ма, а эл оборудование в сан узле, стиралки и водонагреватели через узо 10 ма... Узо используеться только совместно с автоматом...
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016