1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установка водогрейного газового котла в частном доме

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Козьмин Сергей, 08.05.2009.

  1. Можно ли установить котел N= 17,4кВт во внутреннем проходном нежилом помещении (коридоре)с двумя дверями не выходящими на открытый воздух, оснащенном,выходящим в террасу, оконным проёмом площадью 0,4кв. м. Дом старой постройки? Если можно,то на основании каких норм и правил.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Первым делом надо идти в свою газовую службу и разговаривать с главным инженером...
    Описать свое желание...
    Получишь исходную инфу.
    Потом долго думаешь о обмозговываешь, возможно пытаешься найти подтверждение или опровержение на слова главного инженера...
    Если в общем все устраивает, идешь и пишешь заявление - тебе выдают ТУ.
    Либо тупо его выполняешь, либо пытаешься проверить законность заявленных требований и оспорить их, если требования незаконны.
    Есть нормы, обязательные для всех, но в реальности у каждой газовой конторы свои заморочки. Спорить с ними можно хоть до посинения - только решение задачи будет стоять на месте...
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а выхлоп с котла куда у вас будет идти? в соседнюю комнату?
    двери должны открываться наружу из помещения с установленным котлом.
    если у вас котёл турбо, окно не нужно, если атмосферник, нужен приток свежего воздуха постоянно. Вот и задумайтесь, нужен ли вам сквозняк в вашем коридоре?
    котёл должен висеть на несущей стене, укреплённый согласно инструкции по монтажу.
    Все нюансы установки в вашем случае, скажет только проектант исходя из тех норм и правил, которые у вас действуют на данный момент. Хотя лично я бы не стал ставить котёл в коридоре, даже если это удобно эргономически или для разводки отопления....
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом