1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установлен насос для повышения давления helz 15wg10-15 \китаец\ - что ему может мешать?

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Виктор, 18.08.2013.

  1. Виктор

    Виктор Гость

    Кто что скажет? годится любая версия. новый насос для повышения давления helz 15wg10-15 \китаец\ установлен на водопровод в доме. перед ним два фильтра \сетчатый и стакан\. подключен по стрелкам на корпусе.что ему может мешать и сколько он должен давить???? может перевернут автоклапан он стоит рисунком вверх??? может насос подключить непосредственно на магистраль???? а фильтра за ним??? на магистрали 1.5 бар. при включении стрелка прыгает на 1.7 и тут-же назад. может его надо как-то прокачать???? всем блгд.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.10.2014
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    С магистрали насосу не хватает воды. Не достаточен расход воды на всасе насоса. На выкид он может давить, а вот на всас ему никак. Нужна больше труба с которой берёт воду, причём не участок, а от магистрали до насоса.
     
  3. Виктор

    Виктор Гость

    НОВЫЕ ТРУБЫ ПНД д 20. насос подключен после двух фильтров \сетчатого и стакана\ стоит ниже них, на магистрали 1.2бар. после включения насоса стрелка на манометре фильтра прыгает на 1.4бар. и назад. автоматика вообще не реагирует на кран. может его подключить на магистраль а фильтра после него? Или клапан автоматики перевёрнут\стоит рисунком вверх\? Может там воздушная пробка? Когда его включаешь давление в кране падает НА ТРЕТЬ. На магистрали имеется постоянное давление и всё равно он нужен?
    Насос, что такой слабый, что не прокачивает фильтра?
    От насоса идёт разводка на мойку х/в и на бойлер г/в, который висит над ним, потянет насос и насколько поднимет бар?
    Почему падает давление в кране после включения насоса?
    Благодарю.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Насосы и насосные станции