1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Устройство наружной канализации

Тема в разделе "Канализация", создана пользователем сергей, 13.04.2011.

  1. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Да? А это не про насос? )))
    Или насос у Вас уже есть, дюймовая труба тоже и все проблемы, по Вашему мнению, состоят в том, как проложить эту трубу?
     
  2. сергей

    сергей Гость

    Да и труба и насос есть и, самое главное, что летом всё работает. Вопрос про зиму, утепление и раз уклонка, какой уклон выдержать и далее по тексту. Вроде по русски пишу.
     
  3. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Положить дюймовую пластиковую трубу строго по уклону очень сложно. Тем более, по поверхности. А если будет хотя бы один прогиб, там останется сток и замерзнет со всеми вытекающими.
    А так - без разницы куда уклон, была бы возможность полного опорожнения трубы.
     
  4. Вадим (SPb)

    Вадим (SPb) Активный участник

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    455
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну есть небольшая разница, но она связана с объемом воды в трубе и тем объемом который откачивает насос. Т.е. сколько ее сольется после отключения насоса. Был один случай на моей памяти когда насос из за этого (длинная магистраль и маленький объем насосного отсека) включался чаще. Там объем воды в трубе был примерно 20 - 30% от объема приемной камеры.
     
  5. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    40 метров дюймовой трубы. Ерунда
     
  6. сергей

    сергей Гость

    С пятого раза разобрались в одном, что так можно сделать,а теперь дальше по вопросам: какой уклон и чем утеплить. Достаточно будет уклон самотёчной канализации 0,05%, или делать больше, утеплить просто поролоновой шубкой или ещё и спрятать в гильзу, которую всё равно придется делать для придания равномерного уклона трубопровода из дюймовой пластиковой трубы. Можно было бы, наверное сделать трубопровод из канализационной пятидесятки, но дорого и точно получится, что насос накачает в трубу то и вернётся при его отключении.
     
  7. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Если бы Вы изначально четко сформулировали вопрос - справились бы и с первого )))
    Напорная канализация считается, как водопровод. Другое дело, что она у Вас работать будет крайне неравномерно. Дискретно и с последующим опорожнением. Самотечное же опорожнение в качестве одного из основных режимов работы, требует применения норм для самотечных трубопроводов. А это единица, деленная на диаметр. Приличный уклон получается для дюймовой трубы.
    Утеплить можно и стандартной теплоизоляцией, тут важнее отсутствие прогибов трубы, а не скорость остывания, поскольку опорожнение происходит достаточно быстро.
     
  8. Вадим (SPb)

    Вадим (SPb) Активный участник

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    455
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В принципе сток будет еще и прогревать трубу пока прокачивается, а утеплитель не даст быстро остыть. Вода наверное не больше минуты будет обратно стекать на 40 метрах?
     
  9. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Это ж не вода, это бытовой сток. Любое твердое включение может застрять и сильно перекрыть сечение трубы
     
  10. сергей

    сергей Гость

    Да уж куда чётче было написано, поставлено три вопроса на которые и хотелось получить чёткие ответы. Спасибо всем, всё понятно и принято к производству. Как говорится-лучше поздно, чем никогда. Летом всё работает и с обратными уклонами и "карманами". Перебдишь с уклоном-вода сбежит, твёрдая фракция останется, примёрзнет, вот и хотелось уточнить у умельцев, кто делал подобное. Нет предела человеческой смекалки.
     
  11. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Не проще сразу из дома сделать нормальную канализацию в общую (о которой говорите как о месте куда собираетесь перекачивать)?? Сразу решите вопрос отвода и проблемы с промерзанием отпадут!
     
  12. Сергей

    Сергей Гость

    Даже при соблюдении прямолинейности трубы (без прогибов)в зимний период будет промерзать. Необходимо обвить обогревающим проводником трубу и утеплить(дорого)и перед перекачкой параши прогревать трубу. Или сделать отвод и продувать горячим воздухом от строительного фена. До и после переброса.Можно с доливом горячей воды через отдельное отверстие.
     
  13. Вадим (SPb)

    Вадим (SPb) Активный участник

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    455
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так сомневаюсь в необходимости подогрева. Предположим нормальный утеплитель. Сток прокачивается в течении 5 минут. Сток в канашке теплый (градусов 20). Намерзание в процессе прокачки исключено. Сток прогреет трубу а утеплитель не даст ей остыть до минусовых значений за те три минуты что сток будет сбегать обратно в колодец.

    Или я не прав?
     
  14. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    :blush:
    Ну как вариант... допустим:
    Температура не +20С а +15С
    Трасса 40 метров. Промерзла до -5С (утеплитель не работает, т.к. нечего утеплять - труба пустая холодная).
    Пошел сброс стоков от насоса.
    На каждый метр трассы передние объемы воды сброса начинают охлаждаться.
    Примем в 0.5С на 1 метр трассы в 40 метров.
    Через 30 метров передние объемы сброса превращаются в холодную жижу и ВСТАЮТ!
    Т.е. с начале сброса имеем +15С а на выходе 0С!
    Таким образом 1" труба сечение малое а поверхность охлаждения большая застудит сброс еще до выхода в общий коллектор?
    Сомневаюсь.. в таком решении.
    Утеплять нужно когда есть теплый носитель. А когда его нет - то что от чего утепляем?
    В таком случае лучше по трубе пустить саморегулирующий тепловой кабель! За 10-15 минут перед сбросом его включать и выключать после полного опустошения трассы.
     
  15. Вадим (SPb)

    Вадим (SPb) Активный участник

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    455
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сомневаюсь что при производительности насоса 6 кубов в час (это средний фекальный насос дает по моему) в дюймовой трубе на 40 метрах что то успеет замерзнуть.
     