Утепление нежилого чердака

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем ArsenBorisov, 09.04.2016.

  1. ArsenBorisov

    ArsenBorisov Новичок

    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Борисов
    Добрый день! Помогите пожалуйста, нежилой чердак утеплялся, но видимо не правильно, на пол чердака устелена алюминиевая пленка (якобы отражающая тепло), сверху на нее устелена стекловата, а на нее без всяких прослоек парогидроизоляционная пленка (так сказали в магазине, на вид как старая палатка или сумка) и вот на этой пленке скапливается вода. Подскажите, как переложить, чтобы избежать этого?
     
  2. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    На этой пленке — это вы имеете ввиду сверху?

    Несли сверху, то все это не при чем. Надо искать дыры в крыше, или смотреть, откуда вода капает.

    Это может быть и конденсат, но тогда надо организовать вентиляцию чердака.

    Алюминиевая пленка н только отражает тепло, но и служит пароизоляцией. Только для этого она должна быть соединена (разные листы между собой) герметично. Поверх стекловаты должна быть одностороннее проницаемая мембрана. Если сверху вода стоит и не протекает, значит все правильно. Надо только убедиться, что эта пленка пропускает пар из стекловаты наружу.
     
  3. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Существуют 2 главные возможности причины этой проблеммы :
    а) или алюминивая плёнка под утеплителем не была паронепроницаемым образом склеенная и герметизированная, т.е. не может работать в качестве пароизоляции, т.е. чтобы могла ограничивать вход водянных паров из пространства с отоплением в место точки росы в утеплители. Т.е. необходимо это слой склеить и герметизировать.
    б) или наружная плёнка не имеет достаточную паропроницаемость. С наружной стороны утеплителя можно применять только плёнки которые являются супердиффузионной мембраной, т.е. к которых показатель эквивалентной диффузионной толщины Сд является меньше, чем 0,3 м. Т.е. слабопаропроницаемую плёнку необходимо выбросить.
    в) или обое вышеуказанные ошибки
    г) также этой проблемме может "помогать" совсем не вентилируемый чердак

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     