Утепление пенопластом - появляется конденсат

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем Алексей К, 25.12.2009.

  1. Алексей К

    Алексей К Гость

    Всем привет!Мансрдный этаж утеплил следующим образом:на обрешотку фальгированный изоспан за тем 2слоя пенопласта по 50мм и всё равно при повышении температуры с-30 до-10 появляется конденсат в виде росы.Что делать?
     
  2. сергей

    сергей Гость

    нарисуйте пирог.или распишите в какой последовательности все смонтировано. если все как написано у вас то это неправильно.на форуме это уже обсуждалось.
     
  3. aleks

    aleks Гость

    читайте и просвещайтесь
    http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=14630
     
  4. Алексей К

    Алексей К Гость

    Покрытие металочерепица положена на обрешотку 20-25мм а уже с внутренней стороны на обрешотку изоспан и 100мм пенопласта
     
  5. Алексей К

    Алексей К Гость

    Спасибо за подсказку! Почитал,почерпнул много полезной информации.
     
  6. Сергей

    Сергей Гость

    Тоже прочитал приведенную выше ссылку
    В статье смутила фраза:
    3.Утеплитель должен быть достаточно упругим для того, что бы плотно вставляться между стропилами. Недопустимо запенивание щелей.

    Чем запенивание плохо?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.2015
  7. gizmou

    gizmou Гость

    100 мм пенопласта очень мало. Тем более для -30. 150-200
     
  8. jack

    jack Гость

    И еще пенопласт используйте плотностью 50 и выше.
     