    Василий Гость

    Заказчик желает перевести систему ГВС и ХВС на пластик с металла. (три трубы в земле, по 100 метров)

    диаметр ХВС - 150 мм
    диаметр ГВС прямое 80 обратное 50

    думаю предложить клиенту для ХВС - трубы из ПВХ
    а для ГВС - из поли пропилена.


    насколько верен мой выбор ? или, может, стоит предложить другое ? кстати, посоветуйте, какой диаметр взять, если у клиента тот же расход и напор что и при пластиковых. (ведь вроде сопротивление у пластиковых труб меньше)


    выбор исходя из цена+лёгкость монтажа.

    Спасибо.
     
  2. ss20

    ss20 Гость

    Выбор верен! Но я бы поставил на холодную ПВХ а на ГВС - ХПВХ. Полипропилем на 150мм ??? А ХПВХ 150 - реально найти. Далее цена пластика на диаметре 150 мм ГВС - не маленькая и здесь нужно всё очень внимательно пересчитать, особено компенсаторы. И по поводу уменьшения диаметров - на размер вниз - вместа 150 мм можно ставить 125 мм, но лучше расчитать (по возможности) исходя из водоразбора.
     
  3. mozgolom

    mozgolom Гость

    1.Уточните температуру ГВС
    2.А почему прямая больше чем обратка? Вода что, испарится?
    А в востальном согласен с ss20. ПВХ выгоднее металла.
    По мылу могу посоветовать где взять в Москве.
     