1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Узо и автоматы по амперам

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Done, 14.07.2006.

  1. Done

    Done Гость

    Господа! Подскажите что может негативного произойти или не сработать когда после УЗО 25А будет стоять автомат 25А. Знаю что рекомендовано ставить автоматы с меньшим номиналом чем УЗО, но все таки если сделать так, то что может быть "не так"? Заранее благодарю
     
  2. Done

    Done Гость

    Забыл сказать, УЗО и Автомат двухполярные (на Ноль и Фазу). Заземления в помещении нет.
     
  3. electro

    electro Гость

    по правилам если узо установлено без защиты от сверх тока его дожен защитить вышестоящий автомат
    т.е.
    Номинальная включающая и отключающая способность УЗО
    Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).
    получается усли у вас автомат 25 тип В или С, тогда вы проходите по этому параметру, а вот в случае если автомат у вас тип D, то желательно поменять его на вышеуказанный тип автомата
    лучший вариант тип В для групповых линий
    а для вводного автомата подойдет тип С
     
  4. Done

    Done Гость

    Ув. electro огромное спасибо за подсказку!
     
  5. Андрей

    Андрей Гость

    а если в доме нет заземления, вместо него используется зануление - будет ли срабатывать УЗО в случае утечки?
     
  6. electro

    electro Гость

    обязательно будет
    лучше даже не ставить зануление
    на случай обрыва питающего ноля и получения фазного напряжения на корпусе
     
  7. Boris

    Boris Гость

    А почему автомат 2-х полюсный? По правилам-1п. 2-х-во взрывоопасных
     
  8. В УЗО номинальный ток в вашем случае 25А-это пропускная способность контактов УЗО,которое от сверхтоков по оределению не защищает,поэтому данный параметр желательно иметь не меньше,чем номинал вводного автомата,можно установить УЗО и на 40 и на 63А(хотя некоторых инспекторов энергонадзора это смущает,должно быть не все еще знакомы с принципом действия УЗО)
    Другое дело-дифавтомат,где в одном корпусе собраны УЗО и собственно автомат,в этом случае должна соблюдаться селективность,т.е. номинальный ток дожен быть на ступеньку ниже,чем у автомата,расположенного ближе к источнику питания.Самый распространенный в России дифавтомат-Ад-12однофазный АД-14трехфазный.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом