1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Узо и обрыв pen

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем тимур 7 лет, 12.04.2009.

  1. тимур 7 лет

    тимур 7 лет Гость

    очень хотелось бы получить урок на тему: узо на вводе в ЩР квартиры при аварийной ситуации, связанной с обрывом PEN или N в стояке.по типу- да никакой ответной реакции, потому что принцип действия узо в этом..., а при обрыве ноля происходит следующее...(хочется понять раньше, чем я снова выучу физику и электротехнику)
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Гмм... Вообще-то это долго описывать..., ведь кроме слов понадобятся еще и поясняющие рисунки...
    .
    Могу лишь посоветовать нарисовать схему питания вашей электроустановки(например квартиры) и поочередно обрывать проводники - в разных местах, прослеживая пути тока...
     
  3. тимур 7 лет

    тимур 7 лет Гость

    так.. автор устраивает... схему питания эу нарисовал, пути тока, вновь образовавшихся цепей нарисовал, там сопротивления поделил(с трудом и тут же забыл), а как вписать туда узо...- пока писал,понял в чем смысл совета, если пути мне не объяснят, я вернусь :smile3:
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Это ты про что?


    Туда - это куда?
    В свою систему что ли или что???

    И в чем же?
    .
    Рисуй схему, обрывай провода и выкладывай здесь...
    .

    Узо в схеме встраивается примерно вот так:
    [​IMG]

    .
    Только обрати внимание, что на приведенном рисунке не указан точка разделения PEN, т.е. предполагается, что PEN на PE и N разделен на вводе в дом...
    Наиболее же опасные вариации существуют когда PEN делится на щите пользователя...
     
  5. тимур 7 лет

    тимур 7 лет Гость

    Spy, спасибо за ответы, имел ввиду 3 фазный стояк, порисовал, дифференциальный ток не нашел, возникли другие вопросы! открыл основы электродинамики...прощайте :smile3:
     
  6. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Никакого отношения УЗО к обрыву PEN/N не имеет. Если Вам кто-то сказал, что УЗО может как-то защитить – не верьте. УЗО защищает от утечки, но не от превышения напряжения, которое возможно, если ввод 3-х фазный.
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А при чем здесь трехфазный стояк???

    Надо искать не дифф ток, а цепь прохождения тока при обрыве питающих проводников, в данном случае, если стояк четырехпроводный трехфазный, т.е. TN-C, рабочего нуля и нейтрали стояка... Т.е. нам надо определить от каких неисправностей может защитить узо в конкретной схеме, а от каких не может. И что при этом происходит...
    Вот типовая схема подключения, как она реализована в большинстве лестничных щитков для квартир с электроплитами, в старых домах, где стояк четырехпроводный, а не пятипроводный:

    img_175232.gif

    Если в такой схеме сделать обрывы по вравому и среднему крестам, то потенциал фазы выводится на корпус прибора. При этом при обрыве PEN стояка - узо у нас сработает, а при обрыве по второму варианту - узо окажется зашунтировано и включится в цепь последовательно... Ну и так далее...
     
  8. Левша

    Левша Участник

    Регистрация:
    18.12.08
    Сообщения:
    47
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вопрос не по теме ,но что бы не открывать новую, извините.
    Защищяет ли УЗО от искрения проводов? Т.е. где-то слышал ,что при КЗ автомат вырубается,но на линии уже образовались искры и прощай моя фазенда. А при наличии УЗО искрообразования не может быть в принципе,т.к. УЗО отключается до контакта проводников(например при сближении нуля и фазы на 0,1мм) Одним словом - спасает ли УЗО от пожара при КЗ ?
     
  9. Faza

    Faza Гость

    Ну повёлся! Тимуру 7 лет до пенсии или 7 пядей во лбу по хитрости :wink3:
     
  10. Faza

    Faza Гость

    Отключится,если при этом возникнет ток утечки,достаточный для срабатывания УЗО.
     
  11. Левша

    Левша Участник

    Регистрация:
    18.12.08
    Сообщения:
    47
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Faza , хорошее слово "если". "Ток утечки достаточный для срабатывания УЗО" не возник , ЕСЛИ на месте фазенды обнаружились угли. :shok: :smile3:
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Да не, не повелся... Просто рисовать было лень, а готовые рисунки в другом месте были...
    Тем более человек начал о чем-то своем разговаривать...
    Ну добрался до рисунков вот и выложил...
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Лучше б новую создал - зачем в чужой огород залезать???
    Все же уважение к автору топика проявлять надо...
    .
    Узо спасает при утечке тока на землю, если ток утечки больше уставки узо. Больше ни от чего узо не спасает и не срабатывает. А уж при каких обстоятельствах у тебя возникла утечка - это уже другой вопрос.
    Т.е. если ты Возьмешься за фазу, стоя босиком на земле, то узо тебя спасет.
    Если ты возьмешся за фазу, стоя на диэлектрическом коврике - тока утечки не будет, а значит и работы для узо нет
    Если ты сунешь 2 пальца в розетку(замкнешь ноль и фазу) - узо не спасет.
    .
    Т.е. если провода проходят в металлической трубе, и труба заземлена, то при нарушении изоляции и возникновении тока между любым их проводников и трубой - узо сработает.
    Если нарушится изоляция и провода замкнуться между собой, хоть с искрой, хоть без искры - узо не сработает.
    Типовые узо 10-30мА - могут защитить жизнь и имущество.
    Типовые узо 100-500мА - могут защитить только имущество.
    .
    В следующий раз создавай свою тему.
     
  14. тимур 7 лет

    тимур 7 лет Гость

    Faza, 7 лет- это состояние интеллекта, дочитаю электродинамику для пту и электротехнику, сменю ник на тим8лет. Смысл моей темы(был) заставить УЗО(как устройство) сработать при обрыве нуля, на недолго показалось что это возможно...В результате у меня получились схемы, которые можно было бы выложить на другой сайт(вам знакомый) в "осторожно лжеэлектрики". Обплевался и для себя тему закрыл. Spy, когда писал, автор устраивает, как раз имел ввиду, что щас меня быстро "поправят" :smile3:
     
  15. Faza

    Faza Гость

    Ну,за творческие успехи и акселерацию! :drinks:
    Вполне логично :wink3:
     