Узо на вводе

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Faza, 15.01.2009.

  1. Faza

    Faza Гость

    Суть в следующем:некая организация,то-ли жилкомхоз,то-ли сельэнерго меняла проводку от вводного кабеля до квартир. ВВР оставили старый,вставки на 100 А, с них на счётчик,далее УЗО на 30мА,на 63А и далее по стояку до этажных щитков. Проблемы начались довольно таки скоро - срабатывало УЗО и все 16 квартир(дом двухэтажный) оставались без света. Попытка объяснить исполнителям,что так делать не следует,что минимум два нарушения присутствуют ни к чему не привели. "А мы везде так делаем,сейчас так положено" - вот и весь ответ. Может я отстал ,может и впрямь есть новые нормативы - если кто знает или может обосновать неправомерность подобного монтажа - большая просьба ответить со ссылкой на соответствующие документы. Сегодня провели свою линию в подвал и подключились до УЗО,но проблему это не снимает,а многие живущие в этом доме на заслуженном отдыхе и не в состоянии оплатить услуги электромонтажников. Людей жалко. Было в практике - от осенних ночных заморозков и утренних потеплений так же срабатывало УЗО - собирался кондесат в уличном светильнике-таблетке. После соответствующих перепаек эффект пропал. Это я приводил в качестве примера тем мастерам - не помогло.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ну здесь ПУЭ:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с ав
    томатическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарат а, обеспечивающего защиту от сверхтока.
    .
    А что за счетчик - общий домовый что ли?
     
  3. Faza

    Faza Гость

    Да,счётчик общедомовой,поэтому пришлось подключаться к УЗО параллельно на одну из фаз,короче,два провода под один контакт,не очень хорошо,но что делать. За ответ спасибо.
     
  4. Алексей

    Алексей Гость

    ПУЭ (правила устройства электроустановок) [ссылка не работает] можно самому прочитать или распечатать.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.12.2014
  5. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Спорить с самодурами – штука весьма тяжелая. На самом деле, на сегодняшний день нет ни одного документа, однозначно требующего установку УЗО. Более того, судя по описанию, дом старый. Следовательно на него требования ПУЭ7 не распространяются. В Вашем случае могли установить т.н. «противопожарное» УЗО, с утечкой не менее 100мА. Но и в этом случае не на дом, а на квартиру. Но, еще раз повторяю: нет ни одного документа, однозначно требующего установку УЗО вообще, а т.б. одного на дом. На мой взгляд, Вам следует задать свой вопрос в журнале «Новости электротехники» http://news.elteh.ru/aq_page/
     
  6. Faza

    Faza Гость

    Игорь1,ссылка полезная,благодарю. :drinks:
     