1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

УЗО срабатывает, автомат нет

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем are85, 28.07.2015.

  1. Jan-Jan

    Jan-Jan Активный участник

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    410
    Лайки:
    83
    Адрес:
    Москва
    И ещё немного информации:
    Если электропроводка выполнена правильно, УЗО будет обязательно срабатывать даже если "Ноль" замкнет на "Землю".
    То есть если вы автоматом защиты, разорвёте фазный проводник, УЗО при замыкании ноль-земля будет срабатывать.
    А вот короткое замыкание или перегрузка на ноль-фаза, УЗО не почувствует.
     
    Немец нравится это.
  2. are85

    are85 Новичок

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Это верно, другие два срабатывают... но этот...

    Немец был прав, to be continue... я вскрыл штробу, провода не были задеты дюбелем... в итоге опять - узо срабатывает. В итоге я просто в щитке отпустил в воздух "землю" и стало все работать нормально. Так и оставлю....
     
  3. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Каждый сам себе злой буратино...
     
  4. are85

    are85 Новичок

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Почему вы говорите загадками?))) Скажите, чем это может быть черевато?
     
  5. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Вы собственноручно оставили розеточную линию без защитного проводника. Пугать не буду, сами должны понимать чем это может грозить.
    are85, все что Вам нужно сделать:
    1. Отключить проблемную линию.
    2. Проверить отсутствие напряжения.
    3. Отключить в щитке все жилы кабеля этой линии.
    4. Демонтировать механизмы розеток.
    5. Прозвонкой с длинным проводом (мультиметр или 1,5-вольтовая батарейка со светодиодом) вызвонить все жилы на предмет совпадения цветов. Другими словами - желто-зеленая жила, уходящая из щита должна звониться с желто-зеленой в розетке; синяя - с синей и т.д.
    Возможно уже на этом этапе Вы найдете причину. Если дом новый, то в стене запросто может быть похоронено соединение, в котором перепутаны жилы.
    6. Если цвета совпадают, нужно мегаомметром проверить сопротивление изоляции.
    На все это у нормального электрика уйдет час-полтора.
     
  6. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    попробуйте померить напряжение между нейтралью и экраном антенного провода...
    для смеха....
     
  7. are85

    are85 Новичок

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Смех смехом, а Немец был прав по поводу нуля и земли... только это было "спрятано" за щитком, а не в стенах. Собственно, сейчас все работает как часы...
     
  8. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    :wink3:
     
  9. Александр1956

    Александр1956 Новичок

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Добрый день! У меня аналогичная проблема. На одной розетке при включении любого прибора выбивает УЗО. Снял розетку, отсоединил провода, проверил лампочкой. При включении белого и синего проводов выбивает 2 УЗО, а при включении белого и желто-зеленого выбивает 1 УЗО. Причём это происходит только на одной розетке, хотя на этом УЗО подключены и другие розетки и лампочки. В чем может быть причина?
     
  10. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
  11. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    У меня несколько схожая проблема. Я обслуживаю многоквартирный дом, у нас в щитках установлены дифы ЕКФ. С ними такая же фигня: в некоторых (во многих) квартирах дифы срабатывают от включения любого прибора, где есть мотор. Кто то поменял на на аналоги других производителей, жалоб пока нет.
     
  12. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    АС., это известная проблема электронных диффов EKF, реагируют на помеху от щеток двигателя. Причем, в разных партиях это проявляется в большей или меньшей степени.
    А у Александр1956, проблема другого рода; у него явно перепутаны нейтрали после УЗО, почему я его и просил сфотографировать щиток.
     
  13. Александр1956

    Александр1956 Новичок

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Я, пока не могу попасть к щитку, это не у меня в квартире, а у племянника. Как попаду туда, так сфотографирую. Однако сколько я помню, я на щитке не нашёл землю.
     
  14. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Подождем :smile3:
     
  15. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это реакция не на помеху от щёток, а на защиту от помех.
    В схемах коллекторных двигателей ставят дроссель (в цепь щёток) и конденсатор (на землю). Вот утечка через этот конденсатор и вышибает диф.

    Скорее не после УЗО, а в розетке. Земля на нейтраль, а нейтраль на землю. Может не совсем в розетке, а в распаечной коробке.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом