1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

УЗО срабатывает, автомат нет

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем are85, 28.07.2015.

  1. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    В большинстве переносного электроинструмента применена двойная изоляция и заземление отсутствует. Однако, диффы EKF все равно срабатывают.
    Вот эта фраза:
    говорит именно о том, что перепутаны нейтрали.
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В чём отличие УЗО и дифа? Диф это два в одном. Тоесть УЗО и автомат.
    Надо сначала определиться от чего срабатывает диф, от утечки, или перегрузки. Пусковой ток электроинструмента, тем более коллекторного, значительно больше рабочего. Очень часто народ этого не учитывает. При этом нужно учитывать характеристику вот этих самых EKF.
    А вот если дифы отключаются именно по части УЗО, то здесь нужно разбираться. Чтобы сработало в дифе УЗО, нужно набрать соответствующую разницу в токе фазы и нейтрали. Чаще всего защита ставится на 30мА. Куда делся этот ток? Либо через корпус (при наличии пробоя) когда инструмент на земле, либо на заземление инструмента.
    Должен быть ПУТЬ УТЕЧКИ. Если говорить о помехе и токе ушедшем на ЭМИ, то 30мА это очень крутое ЭМИ. 30мА х 220в = 6,6вт.
    6,6 ватта, при том, что сотовый телефон имеет передатчик в 2 ватта.

    Нейтраль она одна. Перепутана именно земля с нейтралью. Эта тема очень часто возникает на форумах и чаще всего пересекается с темой цвета проводов в кабеле.
     
  3. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Тут, как бы, речь о конкретной марке диффавтоматов - EKF. И этот их глюк (реагирование на нормальное искрение щеток электроинструмента) известен. Это именно глюк, а не сработка на действительно аварийную ситуацию, о чем и говорил АС., :
    Причина этого глюка - в электронной (не электромеханической) конструкции изделия, при том - не самой лучшей. Электромеханика на помехи не ведется в принципе.
    На вводе в квартиру - да, одна. Но после каждого устройства диффзащиты нейтраль физически одна и та же, вот только путать их нельзя :wink3: Если взять фазу из-под одного УЗО, а нейтраль - из-под другого, то оба УЗО сочтут это утечкой и немедленно отключатся. Оба-два одновременно :smile3:
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По физике одна, по защите разные. Я просто не подумал почему эти кабели в одной распаечной коробке окажутся. Как их перепутать. А если и перепутал, то два дифа вышибать будет.
     