1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

УЗО срабатывает при включении водонагревателя

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Валерий, 18.10.2004.

  1. Валерий

    Валерий Гость

    УЗО срабатывает при включении водонагревателя (у меня их два, срабатывает при включении любого из них). Просьба посоветовать, в чем может быть причина - сами водонагреватели или что-то еще.
    Заранее благодарен за информацию.
    Валера.
     
  2. Леон Р

    Леон Р Гость

    Тут две основные причины:
    1.ТЭН
    2.Порядок подключения,тоесть если фаза на нагревателе после (с) УЗО,то и ноль так же должен быть после УЗО, и соответственно если фаза перед(без) УЗО то и ноль так же должен быть без УЗО. В противном случае будет срабатывание УЗО.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.04.2016
  3. Андрей

    Андрей Гость

    Привет !
    Причина первая - низкая ( никудышная )изоляция ТЭН .
    вторая - возможно узо чувствует ток утечки индикаторной лампочки включения нагревателя .
    третья - неправильное включение узо или ЭВН в схему .
     
    Последнее редактирование модератором: 20.04.2016
  4. Леон Р

    Леон Р Гость

    На счет лампочки сомнение,ведь лампочка работает между нулем и фазой куда тут ток утекает.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.04.2016