1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Узо в старом доме

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Сергей, 15.11.2005.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Здравствуйте. У меня старый дом. Заземления нет. Знакомый электрик сказал, что УЗО нет смысла ставить, т.к. из-за отсутствия заземления не может быть тока утечки, и УЗО не сработает. Так ли это?
     
  2. Леонард

    Леонард Гость

    Конечно же не так.Утечка может быть из стиральной машины на корпус, и даже может привысить силу тока в 0,03 ампер.К примеру.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. Igor

    Igor Гость

    Так как УЗО предназначено для защиты человека от действия электрического тока, то оно должно сработать при попадании человека под напряжение, независимо от того, есть заземление или его нет. Утечка тока будет происходить через тело человека. Но если есть возможность, то заземление сделать не помешает, пусть даже не на все, а на некоторые токоприемники. Например на стиралку, водонагреватель и т.п.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом