В 9-ти этажном доме слабый напор холодной воды

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Екатерина, 13.12.2011.

  1. Екатерина

    Екатерина Гость

    У нас в 9-тиэтажном доме слабый напор холодной воды, на наши претензии слесаря ходят и только чистят фильтры у кого в квартирах есть счетчики. Когда всё же замерили давление то оказалось 4,2 атмасферы, инженер говорит,что это нормально, но явыяснила,что в нашем доме положено не менее 6 атмосфер, так ли это?
     
  2. Виктор-

    Виктор- Гость

    НЕ БОЛЕЕ.. :smile3:)
    И правильно считать не давление, а количество подачи.
    Можно при 10 кгс с трубками сечения 5мм2 недополучать водоразбор. А можно и давлением 3кгс при трубах Ду20 получить свои 10м3 в сутки:smile3:)
     
  3. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Не помню норму по холодной воде, помню по горячей. По логике они должны быть одинаковыми.
    Для горячей воды: напор воды в наиболее высокой квартире должен быть не менее 5 метров водяного столба или 0.5 ати. Или иными словами - напор воды на вводе в дом должен на 0.5 ати превышать статическое давление в доме.
    Т.е. если в доме 9 этажей, по 3 метра на этаж = 27метров = 2.7 ати + 0.5 ати = на вводе в дом должно быть не менее 3.2 ати
     