  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Для организации водоснабжения нужно определить источник, рассчитать требуемую подачу и напор, а затем выбрать насос для воды и комплект оборудования в соответствии с этими параметрами. Правильный выбор насоса и автоматики обеспечивает стабильную подачу воды и экономию при эксплуатации. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

В частном доме стоит система агв. сверху батареи горячие а внизу холодные.

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виолетта, 21.01.2011.

  1. boa2011

    boa2011 Активный участник

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    58
    Лайки:
    0
    Что неправильно написал Евгений?
    Если это СО с ЕЦ, то теплоноситель движется по системе за счёт циркуляционного давления. Циркуляционное давление зависит от взаимного расположения центра нагрева и центра охлаждения в СО. Это прямая зависимость. Работа циркуляционного давления расходуется, в частности, на преодоление гидравлического сопротивления СО. Уменьшают гидравлическое сопротивление системы увеличением диаметров трубопроводов и соблюдением уклонов.
    В данном случае большая разница в температуре верха и низа батарей является следствием недостаточной скорости протечки теплоносителя. Грубо: теплоноситель быстро охлаждается в батареях потому, что там задерживается надолго.
    Плэтому для решения данной проблемы надо понять что является причиной такого явления.
    Это может быть при уменьшении циркуляционного давления или увеличении гидросопротивления.
    Причины уменьшения ЦД:
    - недостаточная температура развиваемая котлом;
    - понижение центра охлаждения;
    Причины увеличения гидросопротивления:
    -за счёт засоров труб/радиаторов;
    -воздушные пробки в трубах/радиаторах;
    Но это всё при одноконтурном СО. Типа ленинградки. При многоконтурном СО причины не полного прогрева могут быть разнообразнее.
     