В доме нет "земли" - стиральная машина "кусается" током

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Виталий, 01.02.2008.

  1. Виталий

    Виталий Гость

    В доме нет "земли". Стиральная машина "кусается" током. Если поставить УЗО на розетку для стиральной машины не будет ли его постоянно вырубать?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет, когда будете касаться СМ, если тока утечки через Ваше тело хватит для срабатывания УЗО. Но лучше так, чем совсем без защиты. Так как в какой то момент ток от пощипывания может превысить предел жизнестойкости организма :sad:
     
  3. Виталий

    Виталий Гость

    Т.е., если СМ не касаться, то УЗО не сработает?
     
  4. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При двухпроводной линии УЗО сработает на утечку на сторонние предметы, напр., мокрый пол, водопроводные трубы, и наконец, тело человека. Повторяю, при токе утечки достаточном для срабатывания УЗО, но безопасном для человека (уставки диф. тока - 10 и 30 мА). При токе, который "стекает" на корпус СМ из-за схемотехнического решения блока питания СМ (построение входного фильтра) и составляет единицы мА, УЗО не сработает, но при этом корпус будет "щипаться".
    Выход - организовать заземление. Но построить правильную систему уравнивания потенциалов в отдельно взятой квартире не получится (как и коммунизм в отдельно взятой стране). Попытки реализовать эту идею натыкаются на кучу возможных отрицательных (опасных) последствий.
    Решить эту проблему правильным образом можно только на уровне всего дома, т.е. реконструкция системы питания, переход на пятипроводную систему питания стояков.
    Не утомил?.... :grin:
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Российского не нашёл, но есть импортный
    http://www.electro-mpo.ru/card3710.html;jsessionid=3D36725B743B9988905E01E7D5E9DF21
     
  6. Все написанное выше понятно и справедливо. Но воизбежании несчастного случая, попробуйте проделать вот что. Поменяйте местами провод "фазный" с "нулевым", вилку от ст.машины включайте в одном положении. Если она угловая, то проводом (например) вниз. Проверьте индикаторной отверткой или тестером (между ст. машиной и металлической трубой водопровода или отопления). Если напряжение есть, то переверните вилку или поменяйте местами провода в разетке. Добейтесь, что бы между корпусом ст.машины и металлической трубой отсутствовало напряжение или хотя бы было минимальным.
    Опишите ситуацию, после проделанных измерений.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.05.2016
  7. Мишаня

    Мишаня Гость

    А можно вопрос вдогонку?
    Водопровод и канализация из полипропилена, нужно-ли заземлять чашу ванны?
    И, если да, то как?
    Ситуация по проводке такая же. как у Виталия.
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вобщем да.

    Здесь надо смотреть...
    Откуда ПП на водопроводе - был изначально или появился при реконструкции стояков водоснабжения...
    В любом случае, в сантехническом стояке должна идти шина, через все этажи в подвал. Вот к этой шине и надо привязать все доступное железо, организовав контур уравнивания потенциалов санузла...

    По большому счет и краны смесителей надо подключать к этой шине - вот только производители все не решат как же это сделать на красивом кране ухо для присоединения защитного проводника, которое весь вид испортит...

    Пластиковая ванна - зло, т.к. локализует аварию, не давая сработать защитным система линии электроснабжения.
     
  9. илья

    илья Гость

    вообще-то узо может и не сработать, а щипать все равно будет(((
    ток на узо рассчитан так что оно вырубается только при достижении значения, опасного для здоровья.. а еще может быть так что вы включите узо, а оно при каждом включении машины будет выкл..
     
  10. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При исправном УЗО, это будет говорить о том, что машинке пора в ремонт. Или пора проверять состояние электропроводки.
     
  11. Piter

    Piter Гость

    В машине стиральной соедени О и её корпус, занули его, а саму машинку изолируй от пола, поставь на линолиум или коврик резиновый. тогда УЗО не будет срабатывать. Но, вообще-то, надо понять откуда идёт утечка тока, всё может закончится серьёзным ремонтом.
     
  12. Алексей

    Алексей Гость

    И после того как занулил, раздолбай электрик попутает о и фазу в щите, либо ноль не дай бог отгорит на вводе в здание и получите на корпусе от 220 до 380В. Правда если УЗО стоит это ведь не страшно, правда??? :sad:
     