1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

В двух комнатах холодный стояк

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем gio777, 23.09.2019.

  1. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    596
    Лайки:
    63
    Адрес:
    Москва
    Да, придется, 2-3 дня, периодически спускать. Чем выше этаж, тем дольше.
     
  2. gio777

    gio777 Участник

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия
    Сегодня по батареям что то протекало, но в итоге все равно холодные. Что это может быть? Там ещё все в процессе?
     
  3. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    596
    Лайки:
    63
    Адрес:
    Москва
    Все в процесс, если что-то течет - хороший признак.
     
  4. gio777

    gio777 Участник

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия
    Прошло уже около недели после того как отопление пошло, и я забыл воздух выпускать каждые 2-3 дня. Сейчас нужно спускать? Не критично что не спускал ранее?
     
  5. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    596
    Лайки:
    63
    Адрес:
    Москва
    Не критично, спускайте по необходимости.
     