1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

В эл.розетке устойчиво 240 в

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Александр, 22.03.2005.

  1. Александр

    Александр Гость

    Вдруг обнаружил, что в своей новой квартире имею в эл.розетке устойчиво 240 в.

    Это допустимо? Или есть основания для беспокойства? И насколько сильное должно быть беспокойство?
     
  2. Александр

    Александр Гость

    PS. Пару раз фиксировал 248 в.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  3. Сергей

    Сергей Гость

    А что за дом и где он.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  4. Русич

    Русич Гость

    Волнения не напрасны. Допускаются кратковременные броски +10%. 220+22=242 V. Это опасно для Вашей техники. Современная аппаратура не обязана отрабатывать такое перенапряжение.
     
  5. Станислав

    Станислав Гость

    Беготня по инстанциям мало поможет (но обязательно нужно это сделать) даже если будет сильное беспокойство, а оно должно быть если не безразлична судьба всех приборов в доме. Возможно дом запитан от новой ТП, и при подключении 3-4 новых домов все пройдет само по себе. А пока стабилизатор на любимые приборы и долбить электриков.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  6. Александр

    Александр Гость

    Ну что же... Всем спасибо. Будем "строить" электриков...
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  7. VinS

    VinS Гость

    Если новая застройка, и соответственно новая ТП (ну или РТП), то всё это расчитываетсяч на загрузку не менее 75%, а если заселено ещё не всё, а тока часть, то соответственно, падение напоряжения маленькое. Чинится легко - вызываете электриков, тока не ЖЕКовских, а подстанционщиков, и пусть они переключат анцампфы на тр-ре на ступень пониже. Это дело пяти минут. Просто им ещё никто из жильцов заяву не присылал. Пришлёте - сделают мигом, т.к. платить хозяевам по суду за издохшую технику они наверняка не хотят. А платить суд их обяжет в таком случае по-любому. Сергей.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  8. Борис

    Борис Гость

    Спасибо. Если можно, Сергей, несколько слов про анцампфы. Что сие есть?
    Boris.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  9. VinS

    VinS Гость

    В любом силивом тр-ре предусмотрены ступени вторичного напряжения. Так вот это название механического устройства для переключения ступеней, вмонтированного в тр-р. Ну, можно обозвать и переключателем.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  10. Борис

    Борис Гость

    Т.е .кабель мы не трогаем, только переключаем анцампфы.
    А они значит подключены на разное кол-во витков от вторичной обмотки. Так, по-простому?
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  11. VinS

    VinS Гость

    Борис, а кабель-то Вы зачем хотите трогать ? Проку в данном случае никакого. На сайте завода им. Козлова (Минск) есть подробное описание и ТМ и ТМГ и прочих силовиков. И как переключаются - под нагрузкой или на х.х, со снятием напряжения или без, или с частичным снятием.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  12. Борис

    Борис Гость

    Спасибо!!!
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  13. VinS

    VinS Гость

    > ПАААЖАЛАСТА !!!
     
  14. Александр

    Александр Гость

    По некоторым причинам электрики были оставлены в покое. Сейчас снова вернулся к ней.
    В розетках по прежнему 240, (по утрам (6:30) бывает и 246 , по вечерам 236). Электрики ЖЭКа, репу почесали: ...- ага, 240, ну это надо на подстанцию..., и самоустранились.
    Обратился в эл.сети, там отвечают, что да у нас на подстанции 240 и это нормально (!) - ничего менять не будем. Ну, а то что у вас в розетке 240, так это вы, наверное, подключены первыми, а вот в последнем так там может и 210.
    Короче, опять в тупике. На увещевания, что это напряжение вписывается только в максимально допустимое отклонение (10%) их совершенно не "задело".
    И как на них воздействовать?
    PS. бумаг пока никаких не было, все на уровне телефонных переговоров, правда с ФИО (кто говорил, когда, что).
    А может в итоге дешевле на входе поставить какой-нибудь мощный автотранформатор в условиях нашего прогрессирующего поху...зма.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  15. Сергей

    Сергей Гость

    Ну, если Вам мощный автотранформатор дешевле, чем бумагу написать :smile3:))))

    Обязательно пишите - а вдруг скачок, техника Ваша вся сгорит, а в суде они про Ваши телефонные звонки точно не вспомнят.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом