В сауне требуется подключить 3-х фазный электрокамин 9 кВт

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Анатолий, 22.02.2006.

  1. Анатолий

    Анатолий Гость

    Добрый день лучшим людям! Нужна помощь. В сауне требуется подключить 3-х фазный электрокамин 9 кВт мощностью. Вопрс. На какой ток нужно автомат, какое сечение провода, его марка, и нужно ли ставить диф.реле. За ранее благодарен.
     
  2. Леонард

    Леонард Гость

    Кабель пять жил сечение не меньше 2.5(4 рекомендую).Трехфазный автомат не меньше 16 амп(20 рекомендую).Трехфазный УЗО.Силовой пакетный выключатель на три фазы и ноль.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. Андрей

    Андрей Гость

    Согласен, но всегда лучше иметь силовой запас по проводам и автоматике, так что 4 квадрата самое то.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  4. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    По моему, пакетники слабоваты в работе, а 2,5 лучше в монтаже чем 4,0.
    Парню надо подключить конкретный агрегат, зачем усиливать? Там ток будет 8А на фазу (при 380В), а такую нагрузку потянет даже 1,5...
    Ну а если монтаж по улице, да за околицу, тогда да... нада кабель потолще...
    С уважением Сергей Б.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  5. Ильдар

    Ильдар Гость

    Ток будет около 13-14 А. А раз нагрузка у чела известная и он не собирается туда что-либо дополнительно весить, то провод на 2,5 мм по меди и автоматик на 16 ампер (ну какая у камина перегрузка или пусковой ток) будет вполне достаточно.
     
  6. Faza

    Faza Гость

    Кабель марки ВВГ (медь) или ПВС (медь,многожильный), УЗО желателен, пакетник в зависимости от того, откуда будет осуществляться подключение. Из практики-более 5ти лет подобный агрегат исправно "пашет" без УЗО, запитан кабелем АВВГ (алюминий) 4х2,5мм кв. По меди это 1,5 мм.кв. Заземлён по месту.
     