1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вентиляция в серверной

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем BaalDavar, 27.07.2016.

  1. BaalDavar

    BaalDavar Новичок

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    Нужно сделать вентиляцию в серверной комнате (360 x 250 см). Тип корпуса сервера - tower. Вокруг серверной находятся помещения, только со стороны входа коридор (см. вложение). Как можно сделать вентиляцию?
     

    Вложения:

  2. Амарант

    Амарант Участник

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    50
    Лайки:
    2
    Адрес:
    г. Воронеж
    Пробиваете под потолком отверстие в коридор. Примерно 150х150 мм.
    Крепите на потолок короба или трубы. Внутрь вентилятор. Выключатель на стену. Выбрасываете воздух в коридор.
    Под дверью нужна щель, либо вмонтируйте в низ двери решётку.
     
  3. BaalDavar

    BaalDavar Новичок

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    У Вас нет изображений как это должно выглядеть? Меня интересует, как вентилятор должен устанавливаться и каким он должен быть. И решётка каких размеров должна быть?
     
  4. abbadon

    abbadon Новичок

    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    1
    Добрый день. Скажите, а в серверной планируется оборудовать постоянное рабочее место с человеком?
    Просто самим серверам на кислород - плевать, им температура, влажность и запыленность - важны. И они решаются установкой кондея(тут варианты бюджета/возможности установки), а вентиляция, особенно из смежных комнат принесёт пыль, скорее всего.
     
  5. BaalDavar

    BaalDavar Новичок

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    Рабочее место не планируется оборудовать. А на счёт кондиционера... получается так, что с одной стороны (см. верх во влож.) находятся кабинеты, с другой (см. слева во влож.) какая-то подсобка зам. директора, ну а с третьей (см. низ во влож.) кабинет, где сейчас находится сервер и рабочие места, т. е. внешний блок негде установить. Да и начальству, возможно, жалко будет выделять деньги на кондиционер и его установку.:resent:
     
  6. abbadon

    abbadon Новичок

    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    1
    По рисунку сложно определить расстояния до невидимых стен, сплит можно поставить и в 5-6 метрах от стены(но тут план нужно смотреть) :smile3: Если вопрос охлаждения стоит, то нужно знать несколько моментов - высоту комнаты - объем здесь важен, температуру за бортом - какая температура за стенами комнаты(температура - гарантированная? ), и, самое главное, сколько будет выделять оборудование. ИМХО идея только от безысходности. Маленькая комната под серверную 3 на 4 на 3,20 обородувание всего под 6 киловатт потребляет, лето, умерли одновременно оба сплита(да, такое бывает, как и два диска в рейд 5). Попытка охладить приточной вентиляцией дала всего -2 градуса. С 36 до 34. Что, в общем, ничто.
    Если от оборудования зависит бизнес, а не чисто вспомогательная ерунда, то объясняется просто.
    50000(условно) за кондей или от одного дня простоя компании(когда сервер помрёт от перегрева, хорошо если винты выживут, а если посыпятся, и сервер бэкапов - тоже?)+стоимость нового сервера или не одного, плюс сильно не гарантированное время жизни нового.
    Но начать надо с внутренней температуры комнаты и тепловой мощности, которую нужно рассеять. Это в любом случае то, от чего надо плясать. В общем - удачи :smile3:
     
  7. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Товер это обычный системник со своим вентилятором. Серверу кислород нафиг не нужен, ему температуру подавай. В помещении должен быть кондиционер (точнее сплит).
    Ну а вентиляция это уже если там есть персонал.
    Наберите в поисковике "требования для серверных". Из нормативных документов у нас действует СН 512-78. Всё остальное в форме рекомендаций

    У меня в обслуживании довольно много серверных и аппаратных. Везде кондиционеры и электрические обогреватели. Водяное отопление недопустимо.
     
    basepkb14 нравится это.
  8. Toyty

    Toyty Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    110
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ufa
    Как правило - нескольких кондеев. Хороший сервер выделяет _очень_ много тепла, отводить который необходимо, так как иначе сам этот сервер может загнуться.
     
  9. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Правильно - кондеи. Если начальство - жадные бараны, то:
    - Берешь дверь в левую руку, лобзик в правую руку. Внизу и вверху двери - режешь прямоугольники. Высота сантиметров 5-10, ширина - хоть во всю дверь.
    - На дырки - москитку, марлю, что под рукой.
    - Уличные форточки конопатишь наглухо, в жару, от них кроме пыли - толку нет.
    - На стекла - отражающую пленку. Между стеклами - белую бумагу. На внутреннем стекле, изнутри - еще одну бумажку (будет подложка зеркала).
    Для кандейки размерами 3*2, где серваки дают - примерно 4 кВт, пики температуры от +65С, упали до +35С (это когда солнце в окна).
     
  10. Toyty

    Toyty Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    110
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ufa
    А как воздух уходит? Через дверь в коридор?
     
  11. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Да. В объем серверной, включили объем коридора
     
  12. Toyty

    Toyty Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    110
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ufa
    Понятно. Но все равно чревато перегревом...
     
  13. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    если речь о решениях под лозунгом "маргинальненько", ничего лучшего нет.
    Правильно сплиты. На худой конец - передвижные кондишены, с выбросом отработки в форточку. Но если приток из той же форточки, будет сантиметр пыли в неделю, т.е. приток из коридора, через фильтр от камаза.
    И, изоляция окон (от инсоляции) в любом случае.
    Для одого сервака, я бы вообще не парился с активным охлаждением. У меня 14 единиц и то пофиг.
     