1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вентиляция

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Александр Сергеевич, 13.03.2008.

  1. Достаточно 3 м.куб/ч*м.квадр. Больший расход воздуха требует экономического обоснования. Также рекомендуется применять меры по энергосбережению (утилизации тепла).
     
  2. Абдурахман ибн Хаттаб

    Абдурахман ибн Хаттаб Активный участник

    Регистрация:
    09.06.07
    Сообщения:
    111
    Лайки:
    0
    Правильно!
    А уважаемым консультантам негоже приводить ссылки на отмененные документы. :grin:
     
  3. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Укажите какие именно документы отменены и кем.
     
  4. Ольга

    Ольга Гость

    Специально для Дмитрия: Хорошо, смотрим, СНиП 2.04.05-91Отопления, вентиляция и кондиционирование, на самом деле отменен, вместо него введен СНиП 41-01-2003 где в приложении М для зданий общественного и административного назначения (для рабочих помещений кабинето, офисов) с естественным проветриванием минимальный расход воздуха на 1 чел составит 40 м куб/ч и 20 м.куб/ч для людей с пребыванием в помещении не более 2-х часов получим 5х40=200 м.куб/ч и 13х20=260 м.куб/ч ИТОГО 460 м.куб/ч по количеству людей а объем помещения все таки 211 м.куб и все равно получим кратность воздуха 2,2, но уж совсем ни как ни 6-10
     
  5. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Т.Е. я так понимаю Ваша система предполагает работать на пределе мощности?
     
  6. Абдурахман ибн Хаттаб

    Абдурахман ибн Хаттаб Активный участник

    Регистрация:
    09.06.07
    Сообщения:
    111
    Лайки:
    0
    Мне за Вас это узнать "кем отменён"? :grin:
     
  7. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    какие именно документы отменены и кем

    Если Вы говорите "А уважаемым консультантам негоже приводить ссылки на отмененные документы.", то Вам и указывать кем когда и что отменено!
     
  8. Делали вентиляцию в таких офисах.
    Есть нескольок советов.
    1. Если офис на 1ом этаже распологать вент оборудование крайне опасно. Вент оборудование не вандало усточивое. Сломанные вентиляторы, электромеханические клапаны, будут в течение всего срока службы. Народ у нас добрый, любит совать палки в колеса или просто гадить. Выход установить оборудование в коридоре за подвесным потолком, обязательно позабоиться о шумоизоляции.
    2. Если територия охраняемая, лучше поставить моноблочную установку типа PVU350. см. приложенный рисунок
    3. Для офиса обязательно должна быть приточка и вытяжка, иначе душно в офисе будет не зависимо от количество подаваемого воздуха. Установили приточку на зал совещании с учётом 60 м3\ч на человека,( совещаться люди любили часа по 3-4). Получился примерно 10 кратный обмен воздуха. Даже при открытых дверях было душно. Второй пример, в подвальном помещении, весь год повышенная влажность, запахи, температура 24-28 градусов установили приточно вытяжную установку с рекуператором для экономии тепла. На первой скорости примерно однократный обмен воздуха, душно небыло даже во время спортивных мероприятии.
    4. Для курительных комнат лучше сделать отдельную вытяжку, рекуператор забивается на раз два.
    5. Не рекомендую доверять работы по монтажу вентиляции строителям или гостям из Таджикистана. Оборванная проводка, залитые стены и внеочередной ремонт вам обеспечен. При выборе монтажной организации уточните выполняли они такие работы ранее. Фотографии лучший показатель качественной работы
     