Верх радиаторов горячий, низ - холодный

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Ampal, 13.10.2010.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Здравствуйте!
    Такая же проблема - ВЕРХ РАДИАТОРОВ ГОРЯЧИЙ, НИЗ ВМЕСТЕ С ОБРАТКОЙ ХОЛОДНЫЙ. Хотя стояки подачи и обратки горячие. Система двутрубная, боковое подключение радиаторов, новостройка 10 этажей, у меня 8-й этаж, три батареи в разных комнатах, панельные радиаторы Prado, все три наполовину прогреты. Заметил не сразу. Из переделок - только поставил на подачу термоголовки, на обратку кран под шестигранник(на стадии ремонта). Как грелись батареи до этого, сказать не могу. радиаторы снимал-промывал, воздух спускал маевским, выходит не много.. ничего не помогает
    Через стену на лестнице такие же радиаторы, прекрасно и равномерно прогреты
    Прошу помощи и советов
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    и при этом
    Значит у вас полностью отсутствует циркуляция теплоносителя.
    Если бы у вас верх был горячий и низ с обраткой горячий (при этом помним что у Вас боковое подключение и снизу видимо 3-х ходовой клапан??) - то тогда циркуляция была бы закорочена по вертикальному каналу радиатора.
    Но у Вас низ с обраткой - холодный! Значит нет циркуляции.
    НО!! При этом есть свободный вход горячего теплоносителя (горячий верх). Значит термоголовка открыта. Уже хорошо.
    Отсюда вывод и предположение:
    У вас снизу радиатора перекрыта циркуляция. Или кран неправильно установили или стоит 3-х ходовой клапан для нижнего подключения, который неправильно перекрыт (именно шестигранным ключом).
    Ищите причину отсутствия циркуляции через радиатор!
    А лучше кидайте фото!
     
  3. HJH

    HJH Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    У вас снизу радиатора перекрыта циркуляция. Или кран неправильно установили или стоит 3-х ходовой клапан для нижнего подключения, который неправильно перекрыт (именно шестигранным ключом).

    Кран стоит стрелкой от батареи. Он я так понимаю конусный, когда батарею снимал, затягивал на всю, а сейчас вывернут до отказа. Так же сливал воду маевским закрывая попеременно то подачу, то обратку. Когда закрывал подачу, то сливая воду, обратка становилась тёплой

    Андрей(зарегистрировался только сейчас) img_237102.jpg img_237102_2.jpg
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это она прогревалась от стояка.
    Вообще-то обычно для проходных кранов нет направления протока. Если у Вас там стрелка, то возможно все-таки это некий клапан.
    Чтобы я сделал:
    1. Снял радиатор.
    2. Открывая попеременно подачу и обратку убедился, какой имеется максимальный расход л/мин через термоголовку и нижний кран.

    далее:
    У Вас радиатор 22 тип, и вроде как свыше 900мм по ширине?
    такие радиаторы подключают диагонально. Если У вас расход через радиатор малый (в силу проблем кранов или общего стояка) - то они всегда будут горячий верх холодный низ.
    И уберите этот непонятный нижний кран.
    Пробуйте!
     
  5. HJH

    HJH Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    это значит, что в принципе обратка работает, т.е. не забита

    всё же это обычный конусный кран, а стрелка скорее всего для чайников, чтобы американка оказалась со стороны батареи, а не наоборот

    этот такой, но в других комнатах тип 20 и всего 500мм и 600мм, не думаю, что их нужно подключать диагонально, скорее совсем не нужно.
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Отнюдь не факт!
    Это значит что у вас прогревается труба от стояка, поскольку она металлическая.
    Отключите радиатор и посмотрите расход теплоносителя вход/отвод.
    Убедитесь в работоспособности именно ваших стояков!
     
  7. HJH

    HJH Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Свинтил термоголовку с вентиля и через пять минут радиатор прогрелся весь вместе с обраткой! Что то с термоголовкой?
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    В данном случае - ДА!Л
    Либо она не для тех температур и закрывается раньше.
    В таком случае ее ставить надо на ВЫХОДЕ!!!
    Для каких диапазонов термоголовка? Там на корпусе Д.Б. написано..
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Установлена не правильно. Поверни ее, вместе с краном, на 90гр в сторону комнаты и будет тебе счастье. У тебя головка прогревается от крана, точнее от телого воздуха, идущего от крана, а она должна измерять т-ру в помещении. На головку, что паспорта нет? Там четко описан способ установки.
     
  10. у меня такой же насос 2 дома гоняет,площадь отопления почти 300м2.у вас система неправильно собрана
     
  11. HJH

    HJH Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    даже не знаю для каких температур, ставили сантехники нанятые во время ремонта. Фирма RBM, и ещё значёк, похожий на букву П с цифрой 43

    это я уже понял, почитав интернет. Вот только, что бы повернуть её на 90 градусов, я так понимаю нужно сливать стояки? Посажена она на лён + зелёная паста из ашана. Если провернуть так, потечёт?
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего.
    Я бы вообще сейчас ничего не трогал.
    Работает?
    Греет?
    Тепло?
    Нареканий нет?
    Ну и пусть без термоголовки стоит.
    Если совсем жарко - прижмите обраткой!
     
  13. cirill

    cirill Участник

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Карелия
    Сделайте нижнее подключение и всё будет нормально.
     
  14. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Зачем??? :shok:
    У него и при такой схеме все нормально.
    При чем тут нижнее подключение?
    Более того данный тип радиаторов может физически не предусматривать нижнее подключение!
     
  15. HJH

    HJH Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    да, только замена.. а будет жарко, обратно термоголовки накручу))
     