1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Верх теплый, низ холодный - почему?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Sergey.35, 27.10.2020.

  1. Sergey.35

    Sergey.35 Новичок

    Регистрация:
    27.10.20
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    9 этажный дом, на кухне обратка, батарея алюминиевая, верх тёплый, а низ холодный. Почему, подскажите пожалуйста?
     
  2. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    А температура стояка? Надо хотя бы фото батареи. А так отвечу наугад. Подключение боковое с перемычкой? Терморегулятор имеется? Малая скорость движения теплоносителя. Движение сверху вниз, батарея успевает забрать всё тепло от теплоносителя протекающего через неё.
    Если терморегулятор есть и открыт на максимум, свинтить с него головку, тогда клапан откроется полностью, это максимально улучшит проток через батарею.
    У нас к примеру пока ТЭЦ не даёт нормальную прокачку, движение теплоносителя замедленное и термоголовки пришлось снять. Как похолодает, ТЭЦ начнёт качать как надо.
     
  3. Dmitriy1986

    Dmitriy1986 Участник

    Регистрация:
    09.08.20
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Москва
    Если подающая труба и обработка перепутаны местами, то батарея греет наполовину, необходимо будет выполнить правильный монтаж
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом