1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Видеодомофон - не работает ТМ считыватель при подключении ИБП

Тема в разделе "Сети, автоматизация, безопасность, связь", создана пользователем Леханен, 02.11.2014.

  1. Леханен

    Леханен Новичок

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Доброго времени суток! Попробую описать свою проблему.Установил видео домофон все подключено по схеме Контролер Z-5R.от аккумулятора 12в всё работает нормально. Включаю в сеть источник бесперебойного питания 13.5в не работает ТМ считыватель.Магнитный замок и кнопка выхода работает нормально. Нужно менять БП или проблема в другом?
     
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Какой источник питания у вас ?

    Для вашей задачи необходим блок питания типа СКАТ с 12 Вольт постоянного тока, предназначенный для охранной и пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения.

    Если у вас обычный, не стабилизированный источник питания, то на выходе напряжение может отличатся от 12 вольт, иметь высокий уровень пульсации, и не подходят для вашего оборудования.
     
    Леханен нравится это.
  3. Леханен

    Леханен Новичок

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    у меня источник бесперебойного питания Falcon EyE FE-20 для охранной и пожарной сигнализации.Завтра попробую переставить контроллер Z-5R ближе к двери может наводка или индукция и за длинны витой пары.сейчас от контроллера до двери метров восемь больше не знаю что делать. спасибо за совет.завтра отпишусь надеюсь получится.а то всё перепробовал и заземлял и тд.
     
  4. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Данный контролер - игрушка, и не предназначен для работы в "жестких" условиях электромагнитных помех и длинных линиях.
    Для домашнего использования подойдет без проблем. Работает на коротких линиях и лучшее размещение в районе двери, возле считывателя.
    В вашем случае можно попробовать разместить контроллер в металлическом корпусе и соединить его с минусом источника питания. Блок питания разместить как можно ближе к контролеру.
    Открыл паспорт к контроллеру и прочитал
    23.jpg

    В рекомендациях к подключению указана схема
    Питание следует разводить отдельным кабелем сечением от 0.7мм2 до 2.5мм2. ( ШВВП, или ПВС)
    А считыватели подключить двух парной витой парой по схеме, рекомендованной производителем, соблюдая правильность подключения каждой витой пары по цветам.
    24.jpg
     
    Последнее редактирование: 02.11.2014
    Леханен нравится это.
  5. Леханен

    Леханен Новичок

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Доброго времени суток!Всё перепробовал(земля,диод,витая пара не витая хотел уже разбить БП ))) нечего не помогало.Может дело в контроллере было или в БП может всё в месте хз . Пака не переставил контролер прямо возле считывателя всё заработало надеюсь долго проработает. Спасибо вам большое УДАЧИ ВАМ
     