Vitopend 100 whea стартует каждые 4 минуты.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Анатолий, 02.01.2012.

  1. Анатолий

    Анатолий Гость

    Ув. читатели, поделитесь знаниями.
    У меня котёл Viessmann Vitopend 100 whea.
    Который год хочу сделать правильную настройку, но не могу понять логики работы котла.
    При сегодняшних настройках котёл имеет дурную привычку, после того как температура на улице падает ниже 0 градусов, он начинает стартовать каждые 4 минуты, но лишь каждый 5-6 раз прогревает воду в контуре отопления.
    Пробую менять значения D3 и D4 но всё безрезультатно.
    Расход газа увеличен за сутки лишних включений 240 каждое такое включение 6 литров газа, итого 43 куба в месяц.
    Да и для котла эта цикличность не есть гуд.
    Что делать какие парамерты регулировать?
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Прочитайте внимательно инструкцию. Там должно быть подробное описание как правильно настроить ваш котёл под систему. Если есть в котле "блокировка горелки" - это и есть защита от вашего "тактования". Её нужно правильно настроить. А ещё проверить "выбег насоса".
    А вообще, чтобы совсем не париться со всеми этими настройками, купите комнатный термостат и поставьте в самой холодной комнате. Будет вам и экономия и защита от тактования. Хотя 43 куба в месяц - это совсем немного.
     
  3. Анатолий

    Анатолий Гость

    У меня стоят датчики комнатные, которые перекрывают при достижении заданной температуры контура в половом отоплении, и ещё один датчик не впишется в систему. Тут другая логика должна быть наверняка. Но я её не знаю. Вот и парюсь.
    Сейчас котёл знает лишь наружную температуру, и температуру подачи. Вот если бы он включался распозновая понижение температуры возврата, это было бы идеальным вариантом.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Попробуйте снизить на котле температуру, чтобы котёл постоянно давал циркуляцию через контура ТП. Но так, чтобы и температуры хватало, чтобы нагреть помещения. Сколько у вас кстати сейчас на котле установлено и про систему вообще расскажите что-нибудь поподробнее. Ведь котёл под неё надо настраивать.
     
  5. Анатолий

    Анатолий Гость

    Схему котельной прилагаю.
    Котельную собирали без проекта. Со слов сантехника, должно всё работать. Но на мой взгляд не хватает разделительного коллектора контуров. (Гидравлическая стрелка) Из за этого насосы в разных контурах между собой в конфликте. Такое возможно?
    Значения на котле следующие
    Заданная температура в помещении +24. Температура подачи 45 при 0 градусов на улице.
    Здесь схема котельной
    http://files.mail.ru/A6GUS4?t=1
    Если мы можем пообщаться через э-маил, то это будет удобнее.
    Спасибо за помощь.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    что-то ваш файл с рисунком очень сильно вирусом попахивает. Система ругается и виснет безжалостно.
     
  7. Анатолий

    Анатолий Гость

    Странно!
    Ну да ладно. Вот ссылка на фотоальбом в Yandex
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4528/36630323.0/0_6261d_1919887f_orig
     
  8. Анатолий

    Анатолий Гость

    Поставил схему котельной в фотоальбом на Yandex. Там скачивать не надо.
     