Вязка арматуры для перекрытия между этажами - тех.надзор требует вязать каждое пересечение

Тема в разделе "Металлопрокат, метизы, конструкции, ковка", создана пользователем Иван Иванович, 01.10.2010.

  1. Всем доброго времени суток. есть вопрос. Уже второй день ищу на него ответ. Помогите ссылочкой. Ситуация. Я вяжу плиту перекрытия между этажами. Тех.надзор требует вязать каждое пересечение. Я вежу в шахматном порядке. Кто прав. Или правы оба?
     
  2. Васятка

    Васятка Гость

    В шахматном - правильно. Снип - не помню.
     