1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вновь об автоматике "Арбат"

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей, 25.10.2011.

  1. vitali

    vitali Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    как то пламя не очень нижнюю часть термопары не очень омывает ,форсунку поджига прочищал а там больше нечего нерегулируется
     
  2. vitali

    vitali Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Сергей О ,и не какая у меня в автоматике арбат магнитная пробка а цилиндрический электромагнитный клапан.
     
  3. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Термин " магнитная пробка" не я придумал:dntknw:. А по сути электромагнит ( токовый) с магнитным сердечником.
    Запасная термопара должна быть в запасе, желательно заведомо исправная, что бы проверить заменой!
    Вот купите новую, тогда и произведите замеры ток/ напряжение. Запишите, чтоб в будущем было на что ориентироваться.
     
  4. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    В положении "выключено" тоже основная горелка работает?
    Произведите настройку, как указано http://lemax-kotel.ru/images/instruk/obslug_arbat.pdf стр 15.
    Дальше опишите результат, подумаем...:victory:
     
    Алмаз Галимов нравится это.
  5. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Фото можно?
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Как это? Отпускаете кнопку и запальник должен гореть без горелки, пока не повернёте газ на горелку.
     
  7. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Встречался такой вариант: включаем, держим, запальник горит, включаем основную горелку- горелка вспыхивает и сразу гаснет и запальник и горелка!
    Причина, забит графитовой смазкой конусный кран на вводе котла.... Газа хватало на запальник, но давление резко падало, стоило включиться горелке, где сечение значительно больше! Так же может быть забит и фильтр, но он обычно общий и выявляется розжигом газовой плиты (всех конфорок).
    Причина довольно частая- может кому пригодиться....:preved:
     
  8. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Или недооткрыт кран. Это классика.
    Но здесь настораживает другое -
    При погасании запальника, термопара ещё тёплая и какое то время ЭМК ещё втянут.
    Я бы подождал vitali, что скажет.
     
  9. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Отпускаем кнопку, запальник всё ещё горит.
    vitali, вот так можете сказать?
     
  10. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Если удерживать кнопку пуска и включить основную горелку, то она не включиться по любому (защита от "подвязывания").:wink3:
    А сразу- не сразу отключается пробка, как определить то? Предположу, просто гаснет и запальник и горелка.... :dirol:
     
  11. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Я и не говорил, что включится. Меня интересует, запальник горит при отпускании кнопки? На что может ответить только vitali.
    Нам никак, а он пишет
     
  12. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.

    Походу он ничего не пишет, а нам:drinks:.
     
  13. sergeiaksenov

    sergeiaksenov Участник

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Доброго времени суток. Автоматика Арбат. Заменил клапан байпаса с неделю авоматика работала как положено а сейчас Пропало малое горение т.е. котел работает на полном горении шедчок горелки тухнут сразу т.е. на малое горение не переходит и горит только запальник, остынет до определенной температуры включается горелка на малом горении горение увеличивается до полного. Где копать випт байпаса вывернут вывернул почти полностью до верха отливки где то 1 мм остался
     
  14. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Заверни винт байпаса, т.к. сейчас малое горение максимально возможное и не заметно отличается от большого горения. А щелчком правильно переходит на запальник, т.к. так и должно отключаться малое горение.
     
  15. sergeiaksenov

    sergeiaksenov Участник

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Заверни винт байпаса, т.к. сейчас малое горение максимально возможное и не заметно отличается от большого горения. А щелчком правильно переходит на запальник, т.к. так и должно отключаться малое горение.[/QUOTE]

    Спасибо попробую, лишь бы проскока пламени на форсунки небыло
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом