1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вновь об автоматике "Арбат"

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей, 25.10.2011.

  1. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    "большого горения на малое на запальник"- Вы уж определитесь с большого на малое или с малого на запальник...:blush:
    При переходе с запальника на малое горение проскок не возможен, т.к. воспламенение от запальника происходит уже сверху горелки. Вот если только у сопел накопилась сажа и тлеет, то тогда может ( ну или саму горелку раскалить градусов до 600,:laugh1: что вряд ли).
     
  2. sergeiaksenov

    sergeiaksenov Участник

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    "При переходе с запальника на малое горение проскок не возможен"
    Блин у меня что аномальная зона. При переходе с запальника на малое горение возникает проскок пламени на сопла. Сопла выворачивал 4 дня назад чисто, горелку тоже 4 дня назад чистил, сажи было немного, может пружинки-рассекатели попробовать убрать
     
  3. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    "При переходе с запальника на малое горение проскок не возможен".
    Вот думаю, почему бы и нет?:scratch one-s head:
    Видать слишком медленно открывается газ.
    Надоело повторять - фото больного никогда не помешает.
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Точно не помню, но вроде когда то убирал.
    Не понятно, для чего они? Если нужны, тогда не понятно, почему их нет на других горелках?
     
  5. sergeiaksenov

    sergeiaksenov Участник

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Возможно ли как то сделать чтоб быстрей открывал?
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Не знаю, котлы не моё, я так по мелочи, пыль сдуть, утечку устронить и то если сильно просят. А в автоматику вообще не следует лезть. С моей точки зрения - блок автоматики - это одно целое, что то не то - менять целиком. Они и так капризные.
     
  7. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Чисто интуитивно - видать, что то не так собрали.
     
  8. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Да хоть как медленно не открывай, - не возможен! Где сопла находятся, а где пламя запальника? Газ, заполнив объём горелки, выходит через щелевые рассекатели и только после этого воспламеняется! Щелевые рассекатели для того и служат, что бы препятствовать проскоку пламени в горелку. (на сужении создаётся перепад давления- снизу больше давление, т.к оттуда подача газа).
    Другое дело при переходе с малого горения на запальник: газ уже горит, но его давление медленно снижается и пламя стремиться за уходящим газом... Щелевые рассекатели и тут должны гасить пламя, но из-за не герметичности горелки сбоков прилегания рассекателя проскок всё же проходит! И что бы решить эту проблему поставили щелчковую пружину, чтоб резко, а не плавно отключить подачу газа!
     
  9. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Пружинки нужны для более равномерного смешивания газовоздушной смеси. В горелках инжекторного типа струя газа из сопла затягивает своим потоком воздух. И если в круглых горелках воздух закручивается сам, то в горелках, типа "ушная раковина" закручиванию помогают те самые пружинки...
    Ликбез окончен!:agree::acute:
     
  10. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    sergeiaksenov, давайте видео.
     
  11. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Как чистили? Пружинки убирали при чистке?
     
  12. sergeiaksenov

    sergeiaksenov Участник

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Убирал конечно, металлическим ершиком
    Вечером сниму попробую выложить, какой объем видео и какой формат поддерживает форум мож кто знает
     
  13. vitali

    vitali Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Сергей О у меня запальник один не работает потому что Арбат 1Б1,купил термопару 400руб. пошел ставить,отпишусь.
     
  14. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Я не знаю, но мы и на ссылку согласны.
     
  15. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    При такой мощности котла с автоматикой для печей и варочных котлов( именно так позиционируется автоматика без щелчковой пружины) тяжеловато - расход газа большой. Ну если только двухэтажный особняк с площадью 120-150 кв.метров отапливать.:preved:
     