1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вновь об автоматике "Арбат"

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей, 25.10.2011.

  1. vitali

    vitali Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    как вариант можно удлинить термопару и положить ее на основную горелку ,или же смотреть блок арбата и что то там делать
     
  2. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Если термопара будет лежать на основной горелке, то весь автомат будет отключаться при достижении необходимой температуры вместе с основной горелкой. Некоторые устанавливают вместо термопары зарядку для телефона, но это ОЧЕНЬ ОПАСНО! Единственным правильным вариантом будет увеличение диаметра трубы или чередование работы котлов с соседом.
     
  3. vitali

    vitali Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    у меня Арбат не отключает основную горелку ,такая модификация без щелчковой пружины,основная горелка горит всегда
     
  4. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Тогда это не "Арбат", а газова плита советских времен - ПГ-4...:hi:
     
  5. vitali

    vitali Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    почему газовая плита ,температуру регулирует терморегулятор .
     
  6. Yura84

    Yura84 Новичок

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Краснодон, Луганская.обл
    У меня автоматика Арбат-11 открываешь газ на котел и газ поступает с запальника и горелки сразу,даже не нажимаешь кнопку пуск.Что может не работать термопара или электромагнитный клапан.А еще основная горелка полностью не гаснет,просто переходит на маленькое пламя.Раньше гасла.
     
  7. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Возможно я не так понял, но было написано, что основная горелка горит всегда. Обычно основная горелка отключается при достижении нужной температуры до охлаждения, а потом снова включается.
     
  8. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Если вы не нажимаете пусковую кнопку, то автоматика БЕЗОПАСНОСТИ котла полностью отключена и вы спите на "пороховой бочке". Всякий газовый клапан должен выполнять две функции: 1 - безопасности и 2 - регулирования. Без первой вторая работать вообще не пропускать газ на пилотную горелку и основную.
     
  9. Yura84

    Yura84 Новичок

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Краснодон, Луганская.обл
    У меня автоматика Арбат-11 открываешь газ на котел и газ поступает с запальника даже не нажимаешь кнопку пуск.Что может не работать термопара или электромагнитный клапан.А еще основная горелка полностью не гаснет,просто переходит на маленькое пламя.Раньше гасла.
     
  10. Yura84

    Yura84 Новичок

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Краснодон, Луганская.обл
    Я так понял нужно заменить электромагнитный клапан.Или полностью автоматику?
     
  11. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    На схеме, которую я поместил выше, видно, что газ в нормальном положении не может поступать на запальную горелку и основную горелки без нажатия пусковой кнопки. Работа электромагнитного клапана - это и есть работа автоматики безопасности. Это как сторожевая собака при входе во двор. Если собака закрыта в будке, то никакой безопасности быть не может, кроме топора или ружья. Очевидно "мастера" сломали шток э.м.к. и теперь газ непосредственно поступает на основную горелку. На рис. все видно!
     
  12. Yura84

    Yura84 Новичок

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Краснодон, Луганская.обл
    Так что поэтому основная горелка полностью не гаснет как раньше. Хотя клапан бойпаса стоит.
     
  13. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Вполне возможно, что клапан и работает. Часто бывает, что на нижнем контакте клапана происходит деформация олова и даже исправная термопара не достает до контакта магнита. В вашем же случае, вероятнее всего, убрали одну из пружин блокировочного клапана и газ идет напрямую.
     
  14. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Клапан байпаса - это уже другая песня. Это автоматика регулирования, которая зависит от сильфона и рычага (синий справа).
     
  15. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом