1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вновь об автоматике "Арбат"

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей, 25.10.2011.

  1. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Возможно, если сменить узел основного клапана на клапан с установленным клапаном байпаса (в сборе).
    P1010009.JPG P1010007.JPG
    Вообще то в Арбат-1Б есть малое горение, нет перехода малого горения на запальник...
     
  2. ЕвгенийИ

    ЕвгенийИ Участник

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртия
    Добрый день, котёл АОГВ-23,2-1 автоматика АРБАТ 1б (1999 г. выпуска, достался вместе с приобретенным домом). Автоматика пока как положено не функционирует, при открытии крана на газовой трубе, слышно как идёт газ, как минимум на запальник, то есть кланан не "держит". Перечитал всю ветку, понял что в общем то там не "бином ньютона" как говорится :smile3:, буду разбирать автоматику и смотреть по месту что там с клапаном. В связи с этим вопрос, чем лучше герметизировать газовые соединения: подводку труб к автоматике (там тоже подсифонивает чуток, мыльце пузырится немного) лён, фум или просто прокладку паронитовую или силиконовую или что ещё? И ещё сколько милливольт должна выдавать термопара? Замерял у меня 23 это нормально?
     
  3. Сергей О

    Сергей О Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    195
    Лайки:
    31
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    измерьте ЭДС термопары, ее величина 10... 30 мВ; )п.8.6.3):smile3: Я фумку предпочитаю..
     

    Вложения:

  4. ЕвгенийИ

    ЕвгенийИ Участник

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртия
    Добрый день, продолжаю исследовать автоматику, разобрал корпус и вроде на корпусе написано Арбат 1б1 но внутри насколько я понял есть клапан байпаса такое может быть?
     

    Вложения:

  5. ЕвгенийИ

    ЕвгенийИ Участник

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртия
    И ещё (похоже проблема протекания газа описанная выше именно в этом) головка электромагнитного клапана не плотно прилегает, она с одной стороны не завальцована, точнее вылезла из обода (не знаю понятно ли описал :smile3:, такая проблема как то устраняется? Можно снять ее и вставить обратно ровно или только замена клапана? Он вообще снимается с корпуса?
     

    Вложения:

  6. ЕвгенийИ

    ЕвгенийИ Участник

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртия
    Вот фото получше
     

    Вложения:

  7. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    На колонках этот клапан бывает одно целое.
    Без снять не получается?
     
  8. ЕвгенийИ

    ЕвгенийИ Участник

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртия
    Шляпку клапана поправил, газ не травит, термопара работает, котёл стартует как в инструкции ( после 30 секунд нажатой кнопки), зажигается основная горелка но тут же ( пару секунд) тухнет.
     
  9. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Тухнет только горелка или и запальник?
     
  10. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    тут есть еще такая засада, когда основная загорается пламя запальника оттягивает от термопары ну и соответственно клапан закрывается ,отрегулируй термопару чтоб грело когда включается основная
     
  11. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Термопару или пламя запальника?:wink3:
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    а тут как получится ,или запальник направишь на термопару или термопару как нибудь в пламя подсунешь ,вобщем как извернешся
     
  13. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
  14. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    бывает не прокатывает ,когда основная горелка загорается пламя с запальника как бы оттягивает в топку ,бывает горит как бы не хватает воздуха и термопару не греет ,ну это все нужно видеть визуально ,а так раз клапан не держит все дело в электроцепи ,причины недостаточный нагрев термопары ,неисправна или мало выдает термопара , может неисправны термореле перегрева и дымоудаления
     
  15. Виталий1983

    Виталий1983 Участник

    Регистрация:
    19.12.17
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Луганск
    Сергей О.,Добрый день...Сергей не могли бы ответить на пару моих вопросов, по поводу газовой автоматики Арбат?)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом