1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вода в подвале дома стоит практически постоянно

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Денис, 04.02.2012.

  1. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Достаточно экономичный и гарантированный способ:
    - по полу исполняем песчаную или ПГС подготовку толщиной 25-30 см. от основания фундамента;
    -по подготовке исполняем монолитную ж/б плиту толщиной не менее 15 см., армирование периодичкой от 12 мм., квадрат не более 20х20 (см.).Ж/б плита завязывается на стены анкерами , забитыми не менее,чем на 10 см. Бетон - от В15. Если существует подпор воды,необходимо исполнить дренажные приямки и установить насосы. Приямки "глушатся" после устройства всего контура гидроизоляции;
    - исполняем гидроизоляцию примыканий стена-пол и стена -стена , заполняя предварительно пробитую штробу (30х30 мм.) составом С1;
    -гидроизолируем стены 10 мм. слоем состава С1 (если стены из ФБС- заполняем только швы на 5 см. глубины).
    -гидроизолируем пол (10 мм. состава);
    -глушим технологические приямки (при их наличии).
    Состав С1:
    в объёмных частях
    -цемент ПЦ 500 Д0 (бездобав.)...1 часть;
    -песок (по ГОСТ)................2 части;
    -состав Кальмафлекс.............3 части.
    На подобную технологию я даю гарантию 10 лет и ещё ни разу ( с 2001г.) работ по гарантиям не требовалось.
     
  2. Юрий

    Юрий Гость

    Выкопать в подвале приямок, в который установить насос с поплавком. Насос периодически будет откачивать воду на улицу.
     
  3. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Наблюдал как-то подобный вариант. Канализации и ливнёвки рядом не было- в итоге на "рельефе": маленькое болото , и вся вода обратно.А в другом случае ,при удачной откачке в рядом расположенный овраг, так "РАСКАЧАЛИ" грунты , что никакого водопровода не надо... Опять-же, квтхч сейчас не дёшев.
     
  4. Елена

    Елена Гость

    Необходимо пол залить бетоном (не менее 10 см) с гидроизоляционной добавкой. Потом примыкания стена-стена, пол-стена обработать шовным гидроизоляционным материалом. Стены обработать приникающей гидроизоляцией, в 2 слоя. В идеале, если правильно все сделать воды не будет.
     
  5. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    И сразу делаем вывод о возможности протечек.По совокупности с "проникающей гидроизоляцией в 2 слоя" по стенам, позволю предположить ,что по указанному телефону предложат пенетрон или аналоги.Я не против пенетрона,Ксайпекса и тем более старого-доброго Вандекса. Но, согласитесь,существует некоторая культура применения данных материалов, подразумевающая ,кстати,понятия первичной и вторичной защиты от проницания ( прям по СНиП времён СССР), не дающая право гарантировать водонепроницаемость бетонной плиты ,изготовленной в построечных условиях. Грубо говоря, достаточно пары вёдер воды в миксере,"забытых" там после промывки, чтобы никакая добавка не сработала по бетону, а уж непровибрировать или в воду бетон залить....
     
  6. Юлия

    Юлия Гость

    Здравствуйте, Денис! Я купила частный дом с такой же проблемой! Вода в подвале дома стоит круглый год. Сейчас пока откачиваем насосом... Скажите пожалуйста, вы уже как то избавились от воды? Если да, то как? Ответьте, это Очень важно!!!Спасибо)
     
  7. Сергей

    Сергей Гость

    Ставьте дренажный насос в нижнюю точку, он будет по мере наполнения откачивать в канализацию
     
  8. еван

    еван Гость

    Систематическая откачка воды из внутреннего контура подвала может привести к выносу частиц из под подошвы фундамента - отсюда просадки и деформации.
     
  9. Wasil62

    Wasil62 Новичок

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Проблему с грунтовыми водами в подземных сооружениях, хотя бы и в подвале, профессионалы решают в комплексе. Во-первых, дренаж, причем и поверхностный и глубинный, во-вторых, устройство гидроизоляционного слоя в подвале. Способов и методов выполнения этих работ немало, прочтите подробно на drainage.ru (Мос-дренаж), и найти грамотного исполнителя можно всегда, только не надо прельщаться красивыми обещаниями и низкими ценами, лучше выбрать среднее по цене и самовосхвалению.
     
  10. profpanel

    profpanel Участник

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    2
    нужно ставить насос и откачивать воду
     
  11. Gidrolica

    Gidrolica Новичок

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Каждый раз выкачивать насосом воду из подвала, может и поможет осушить его, но долго он Вам не прослужит это точно.
    Вам стоит провести поверхностный водоотвод, чтобы больше не подтапливало Ваш подвал.
     

    Вложения:

  12. Константин Котигорох

    Константин Котигорох Новичок

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Добрый день! Подскажите насколько практично использовать для подвала дополнительный контроль протечки воды?
     
    Последнее редактирование модератором: 17.01.2018
  13. vasyae

    vasyae Новичок

    Регистрация:
    30.01.18
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    1
    Адрес:
    г.Кинешма
    В подвале ничего не сделаешь тут необходимо сделать дренаж если уровень грунтовых вод высок и сделать больше отмостку от воздействия климатических условий
     
    Последнее редактирование модератором: 31.01.2018
  14. DoomDushes

    DoomDushes Участник

    Регистрация:
    03.09.17
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Иваново, Московская область
    Дренаж однозначно нужен. Можно еще отмостку с плантером сделать, чтобы воду собирал и отводил в трубы или канавы.
     
  15. Sanja

    Sanja Активный участник

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    439
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Москва
    Вариантов решения проблем 3.
    1) Шприцевание под давлением стен(не всегда помогает)
    2) дренаж ниже уровня подвала
    3) Оклеечная или обмазочная гидроизоляция подвала. После стяжка по полу а по стенам нужно прижимную стенку делать из кирпича.
    Иногда хватает 2 варианта. Но нужна сильная вентиляция. Т.к. будет очень влажно а следом грибок и все такое.

    И по поводу откачивания воды: т.к. дренажные насосы ее выкачивают не до конца, для этих целей нужно сделать в полу дренажный приямок примерно 30*30 см и глубиной около 20.
     
Похожие темы
  1. Dmitry99
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    4 679
  2. Андрей
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    16 731
  3. Светлана
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    7 271
  4. forost
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 449
  5. Сергей78вл
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    2 045