1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Водонагреватель Bosh выбивает автомат

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем Ирина8987, 06.04.2022.

  1. Ирина8987

    Ирина8987 Новичок

    Регистрация:
    06.04.22
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Раз в год с мужем разбираем водонагреватель электрический, чтобы почистить от накипи и проверить магниевый анод. Все почистили, собрали и при включении в сеть выбивает автомат (для бойлера собственный диф.автомат поставили). Почитали все возможные проблемы и никак не можем понять в чем причина. Собрали все провода правильно - делали фото, чтобы не ошибиться. Проверили мультиметром - не сгорел ли случаем тэн, показывает, что все в порядке. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
     
  2. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    249
    Лайки:
    26
    Адрес:
    Ростовская область
    Вероятнее всего - утечка на "землю". Либо что-то не правильно собрали, либо ТЭН дает утечку.
    Заземлен ли водонагреватель?

    Вы упомянули диф.автомат. Вот как-раз на утечки он и срабатывает! Утечки электрического тока, естественно :smile3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом