1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Водонагреватель bradford white mi50l6bn10. проблема?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Serg, 13.07.2012.

  1. Serg

    Serg Гость

    Утром случайно зашёл в котельную.
    Увидел вокруг бойлера bradford white mi50l6bn10 (в шапке непр. название)(185литров) (и под ним) успевшую подсохнуть лужу. Только сырые влажные места по бетонному полу и стенам.
    В низком месте явно была большая лужа.
    Если прикинуть по высоте сырого уровня по стене, то натекло на пол не меньше ведра, литров на 15 или даже 20.
    Лето, и никто в котельную не заходил. Месяц.
    Откуда не понятно. Но по вверху бойлера по горловине, где выход сгоревших газов, влажный нарост белой накипи типа конденсата..легко снимается белая типа песочная влага пальцем.

    Вода поступает через умягчитель (ионообменник).
    Бойлеру лет 6.
    Однажды (3года назад) менял клапан сброса. Заклинило.
    Сейчас трубка с клапана идёт у ёмкость-там сухо.

    Подозреваю страшное, что прохудился бак.
    Например, проржавел. Или прохудился из-за солей умягчителя в воде.
    Что одно и тоже.
    Плюс высокая температура.
    Но тогда почему сейчас нет протекания и лужи.
    Если столько вытекло, то лило прилично или долго... А где сейчас эта дыра?
    Похоже на какой-то сброс ...
    Я в панике. Надо менять на новый?

    Сейчас бойлер работает.
    Лет 5 назад он трещал. Тогда и решили поставить умягчитель.
    Трещать перестал.
    Вода была жёсткая. С известняков.
     
  2. Serg

    Serg Гость

    Во сложную задачку я задал.. :wink3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом