1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос по цоколю

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Alex_dom, 28.02.2009.

  1. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Добрый день,

    У меня вопрос про цокольный этаж.
    Половина цоколи т.е 6х12 будет жилой, половина гараж, дровяник, угольная.

    1) Так вот теперь стоит вопрос, как сделать пол цоколя.
    Пол хотим примерно так, плиз дайте свои замечания.

    На данный момент надземная часть 130 см, подземная 120 см. Хочу откапать подземную часть еще на 30 см, тогда высота от грунта до потолка будет 280 см.
    1 слой. На грунт надсыпать 10 см песка и тромбовать (пока не знаю чем) – после тромбовки 5 см
    2 слой. На песок надсыпать керамзитом 10 см, тоже слегка тромбовать. – после тромбовки 5 см
    3 слой. 2 см бетон (Это нужно, что бы было на что уложить гидроизоляцию)
    4 слой. пленка гидроизоляции 200 микрон (пока не знаю продают ли егов нашем городе)
    5 слой. Сетка 20х 20 диаметр 4
    6 слой. Бетон 5 см.
    7 слой. Обычный, половина где кухня кафель, остальная часть обыкновенный деревянный пол. – 10 см
    В итого получается, 280 – 30 см = 240 см (чистая высота от пола до потолка)


    Пол не жилой части думаю также только без слоев: 2 и 7
    В итого получается, 280 – 15 см = 265 см (чистая высота от пола до потолка)

    2) По стенам

    В жилой части 2 варианта:
    1. Шпатлевка, гипсокартон, утеплитель пенопласт 3 см, фундамент
    2. декоративную штукатурка, полкирпич, утеплитель пенопласт 3 см, фундамент

    Не знаю какой вариант лучше, еще боюсь будет сырость из-за того что утепление делаем изнутри или будет ок?

    В не жилой части: штукатурка фундамента и побелить.

    Плиз подскажите если, что то не так, или что то опустил. img_169434.jpg
     
  2. Цементик

    Цементик Активный участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    197
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Честно скажу сам никогда не сталкивался с таким родом работ.
    А вот мой знакомый, построил коттедж с цоколем, но по каким то причинам не залил монолитную плиту сразу и уже на нее отливал стены цоколя, а решил сделать потом плиту нижнюю, в принципе как и в Вашем варианте. Таджики откопали чуть ниже изнутри уже грунт и сделали почти так же как предлагаете и Вы. И засыпки и утрамбовки и.т.д и.т.п и залили плиту.
    Все вроде супер.
    На следующую весну мой товарищ обнаружил что лопнула одна из четырех стен от фундамента до крыши, причем как и несущие блоки и облицовочный кирпич, а так же плита поднялась на 5 см. Вроде не может быть, так как все это далеко на глубине не замерзания было сделано. Но это факт, я сам видел.
    Коттедж продали за копейки.
     
  3. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Мы копали еще полтора года назад эти 120 см, но пока все нормально трещин пока нет.
    Я меня фундамент идет в низ еще на 30-40 см. Так что проблем не должно быть.
    Спасибо за ответ.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.2016
  4. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Должна быть гидроизоляция стен СНАРУЖИ всей подземной части фундамента и отмостка иначе стены будут мокрые...
    Пол- Вниз еше см на 5, потом песок, трамбовка, гидроизол , песок трамбовка ППС 2см , металлопластиковая труба змейкой d 16 на подставочках бетон 5см сразу сетка 4мм и сразу бетон 2см чтобы бетон был монолит..., сверху плитка =
    Теплый пол !
     
  5. gizmou

    gizmou Гость

    я бы положил 5 см песка и 5-10 см экструдированного пенопласта (Стайрофом или Пеноплекс), сверху без гидроизоляции 5-7 см бетона по сетке. И того 15-20см. Если есть опасность грунтовых вод, то проложил бы EPDM мембрану корытцем под пенопласт или бетон.
     
  6. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Спасибо за ответ, я тоже думал что будет мокрые. Тогда снутри не надо делать теплоизоляцию. Будем делать снаружи.
    Про теплый пол правильно заметили.
    Нужно изучать этот вопрос.

    Тоже вариант, сверху пенопласта можно делать теплый пол?
     
  7. gizmou

    gizmou Гость

    Конечно, поверх него и делают
     
  8. Игорь

    Игорь Гость

    Алекс, это вы??? Нужно быть очень осторожным в районе подошвы фундамента, об этом, кажется, Иван Дмитриевич пишет. Все конструкции подземные должны быть изолированы от контакта с землей гидроизоляцией, иначе влагу не побороть. пока не поздно, проверьте, есть ли вообще вентиляция в подвале - что-то труб у вас на крыше маловато. если нет вообще - никогда не будет сухо. минимум вентиляции - гараж и санузлы подвала, лучше - из каждого помещения, канал не менее 120 если круглые, или 140х140 если кирпич итп.
     
  9. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Да Игорь я:smile3:
    Спасибо за ответ.
    Гидроизоляция есть, с внешний стороны фундамента мы ставили рубероид.
    Что касается вентиляции они тоже есть. на крыше 4 трубы с 6 каналами, 1 дымоход для печи, 2 дымоход для камина, и 4 вентиляционных канала.
     
  10. Игорь

    Игорь Гость

    чем больше каналов доходит до подвала - тем лучше. каналы печи, камина и газкотла - зона риска для трубы отчасти на чердаке и наверняка - выше черепицы. многопустотный не кладите кирпич... успехов.
     