    У заказчика, перед нашим приходом, строители уложили теплый пол, 5 контуров, один из них 20 трубой, остальные 16, и залили цементной стяжкой. Коллектор, принесли с гидровыравнивателями. Вопрос... а будет ли работать?
     
  2. sss-36

    sss-36 Участник

    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Конечно будет! Только расходомеры настроить нужно правильно. Единственная проблемка - у 20 трубы теплоотдача больше, что повлияет на равномерность прогрева, и вообще не понятно зачем разной трубой уложили!
     
  3. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Да, будет. Расход теплоносителя по петле с 20-й трубой можно отрегулировать расходомером (на коллекторе теплого пола)
     