1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. На сегодняшний день на строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для конкретных решений. Сегодня мы поговорим о стяжках и ровнителях. Разберемся, что они из себя представляют, для чего используются и на что наносятся. И в конце рассмотрим топ лучших производителей стяжек и ровнителей... Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Приходилось ли вам сталкиваться с асбестоцементными трубами для прокладки подземных кабельных трасс? Еще 30 лет назад такие трубы использовались повсеместно при траншейном методе прокладки кабеля. В это время компания ДКС первая предложила рынку замену... Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Домик в небольшом дачном кооперативе или же в современном загородном поселке, а может быть только участок без построек. Что их объединяет? — Вероятность отсутствия электричества! Что делать, когда подведение электричества на участок только планируется, а строить уже надо... Читать дальше >>>!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

А вы слышали о строительных 3D-принтерах? Построили бы себе такой дом? Делимся мнением
в теме

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос по теплому полу

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем ballred, 06.07.2017.

  1. ballred

    ballred Специалист форума

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    7
    У заказчика, перед нашим приходом, строители уложили теплый пол, 5 контуров, один из них 20 трубой, остальные 16, и залили цементной стяжкой. Коллектор, принесли с гидровыравнивателями. Вопрос... а будет ли работать?
     
  2. sss-36

    sss-36 Участник

    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Конечно будет! Только расходомеры настроить нужно правильно. Единственная проблемка - у 20 трубы теплоотдача больше, что повлияет на равномерность прогрева, и вообще не понятно зачем разной трубой уложили!
     
  3. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    448
    Лайки:
    49
    Адрес:
    Москва
    Да, будет. Расход теплоносителя по петле с 20-й трубой можно отрегулировать расходомером (на коллекторе теплого пола)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Водяные теплые полы