Вопрос - при включении конвектора вышибает и автомат и УЗО

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Валентин, 12.01.2006.

  1. Валентин

    Валентин Гость

    Здрасти! Всех с Наступившим и с Наступающим !!! Подскажите пожалуйста....
    На даче стоит нормальная коробка в смысле щиток все работает ОК. Решил поставить на 2-й этаж конвектор и чтобы рагзрузить фазы взял 3-х жильный провод... т.к земли в данном случае нет взял крайние провода. Автоматы стоят нормальные "вверх "головой при включении конвектора вышибает и автомат и УЗО!!??. В связи сэтим ВОПРОС . Может-ли случиться какая-нибудь, типа, ЭДС или еще какая-нибудь наводка из-за тройного провода или исче в чем-то закавыка???Заранее спс!
     
  2. Артем

    Артем Гость

    1. Какова мощность конвектора ?
    2. Каков номинальный ток для УЗО ?
    3. Каков номинальный ток для Автомата ?
    4. Какова общая нагрузка на УЗО, Автомат и по какой схеме они подключены вообще ?
    5. Сразу отрубает или через некоторое время ?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. Валентин

    Валентин Гость

    Спасибо за вопрос (ответ%)))...попробую ответить:
    -1. мощность где-то 1750 Вт но есно ипльзуется не на полную, а где-то в лучшем случае на 1/3 (но есть маленькое НО... почему-то через обычный удлинитель (на той-же фазе) все нормально работает.....во как! )
    -2. простите не помню (это же на даче)
    3. -16А
    4.-примерно...750+1250+1500 ....но это все по "мах".... в реальности делим на 3-4. На автомате висит тока энтот один конвектор и более НИЧЕГО
    5.-отрубает тутже... причем вне зависимости от нагрузки (подключал лампчку типа от холодильника эффект тотже)
    3 фазы и разводку делал квалифицированный электрик с допуском
    а может та м какая ЭДС завелась ....или чета перемудрил???
    если можно я на остатние вопросы отвечу в пон-ик??? я там все посмотрю поконкретней ОК?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  4. Артем

    Артем Гость

    Если все это дело идет через УЗО и при подключении лампочки тут же вышибает - то вариант 1 в таком случае - при подключении нагрузки фаза попадает на нейтраль - то есть надо смотреть на автомате как подключено и на розетке.
    Может Вы на розетке подключили провод, который якобы не задействован, а в районе щитка он его касается.
    По поводу ЭДС ) - срабатывало бы только УЗО - но никак не автомат - потому что автомат, в основном только на КЗ срабатывает (бывает на длительную перегрузку свыше 13% номинала)
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016