1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Сергей, 14.05.2004.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Добрый день.

    Волнует следующее: при замыкании фазы с землей УЗО отключается, при замыкании рабочего нуля с землей - нет.

    Подскажите, должно-ли УЗО отрабатывать во втором варианте, и если да, то в чем может быть причина.

    Заранее благодарен.
    Сергей
     
  2. Lazy

    Lazy Гость

    Если все правильно подключено, то УЗО должно срабатывать
    БЕЗ нагрузки замыкание "НУЛЯ" и "ЗЕМЛИ" не приведет к срабатыванию УЗО
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Спасибо за ответ.

    Подскажите как проверить работу "ноль-земля" под нагрузкой.

    Сергей
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  4. Леон.Р

    Леон.Р Гость

    Без нагрузки УЗО обязателно сработает на утечку токов из контура "фаза-ноль", вот без напряжения на клемах УЗО "умирает".
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
  5. Леон.Р

    Леон.Р Гость

    Не идет ли ваша "земля" вместе с нулем через УЗО?
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом