    Владимир Гость

    Как расчитывается мощность электрокалорифера в приточной вентиляции для помещения (квартира) в 220 м куб, достаточно 1,6 квт или нужно больше 2,4 квт? При использовании приточной вентиляции можно размещать вентиляционную решетку на входной дверью комнаты или она должна быть строго в районе окна?
     
  2. 1. Для того чтобы расчитать мощность нагревателя, нужно знать количество приточного воздуха.
    формула расчета:
    мощность нагревателя равняется количеству проходящего воздуха через нагреватель в куб.метрах в секунду умноженного на 1,2 и умноженного на дельта Т (дельта Т равняется сумме температур уличной и желаемой в помещении, как правило для Москвы составляет 44).
    2. Решетки можно расположить где угодно, только целесообразно ли это делать по одному желанию. Нужно в результате получить работающую систему и максимум комфорта от ее использования.
     
  3. AirFlow

    AirFlow Гость

    При общем объеме вашего помещения в 220 куб.м, Вам необходима кратность воздухообмена равная минимум 1. К сожалению здесь нельзя вставить формулы, поэтому объясняю на словах.
    1. Расход воздуха (220 куб.м) разделить на 3600 (перевод в Квт);
    2. Получившееся умножить на Pp (1,2);
    3. Получившееся умножить на Cp (1,005);
    4. Все это умножить на разницу температур (40);

    Получается 2,95 кВт

    Q (кВт) -“ тепловая мощность;
    V (м3/ч) -“ расход воздуха через нагреватель;
    Pp (кг/м3) -“ плотность воздуха (1,2 кг/м3 при 20 оС);
    Cp = 1.005 (кДж/кгК) -“ удельная теплоемкость сухого воздуха;
    t2 (оС) -“ температура воздуха после нагревателя (не ниже «+ 15 оС»);
    t1 (оС) -“ температура воздуха до нагревателя (для московского региона «- 25 оС»);

    Размещение приточной решетки - над дверью.







    >Как расчитывается мощность электрокалорифера в приточной вентиляции для помещения (квартира) в 220 м куб, достаточно 1,6 квт или нужно больше 2,4 квт? При использовании приточной вентиляции можно размещать вентиляционную решетку на входной дверью комнаты или она должна быть строго в районе окна?
     