1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопросы по гидроизоляции подвала

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Владимир, 08.01.2008.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Проконсультируйте пожалуйста по гидроизоляции подвала.

    Есть подвал 70 кв.м, в соответствии с проектом был углублен пол (почти доделано).
    Подвал в 4-х этажном доме двоенной постройки. Фундамент бетонный (залитый, не плиты - тогда не делали), ленточный (в ширину стены - около 70см), поверхность достаточно сильно неровная: видимо заливали в вырытый ров (???). Грунт пола - глина. Глубина грунта относительно улицы 1.5 метра.
    Сейчас надо будет цементировать и утеплять пол. Глина сыровата. По идее требуется делать гидроизоляцию: пола точно, наверное желательно и стен до уровня улицы (на всякий случай). Какой по Вашему мнению оптимальный алгоритм и используемые материалы (хочется сделать качественно и на долго, но стоимость тоже имеет большое значение).

    1. Гидроизоляция стен
    Cейчас я так понял наиболее оптимально использовать проникающую гидроизоляцию или обмазочную гидроизоляцию на минеральной основе (вроде можно не укреплять изнутри).

    Вопрос 1 - по используемым производителям. Есть куча изготовителей: Пенетрон, Строймикс, Sika, Кальматрон и т.д. Принцип действия и подготовки поверхности вроде одинаков (???). Разброс цен - от 50руб/кг до 300руб/кг. Расход на 1 кв.м. примерно одинаков. Есть ли реально какая-то разница, что лучше и оптимальнее использовать (цена/качество).

    Вопрос 2. Поверхность стен очень неровная (порядка 1см неравномерность). Обработать для проникающей гидроизоляции достаточно проблематичено. Может есть смысл сделать с обмазочной гидроизоляции (у Aquafin вроде пишут до 12метров водного столба на отрыв), а обрабатывать поверхность так качественно не надо. ???


    2. Гидроизоляция пола. Будет делаться с армированием.

    Вопрос 1. Я так понял, что скорее всего достаточно использования проникающей гидроизоляции для нижих слоев бетона (подмешивается в жидкий бетон). Какая требуется толщина ? Что лучше подмешивать: 1. тоже, что и для стен, 2. именно смеси для подмешивания в бетон (чем реально отличаются от 1, вроде алгоритм тот-же, но выпускают не все), 3. какие-то пластификаторы или суперпластификаторы. Это что-то другое (вроде еще укрепляют бетон кроме гидроизоляции), или то-же, что и 1,2, только название другое ?

    Вопрос 2. Есть ли смысл в применении всяких гидроизоляционных мембран до укладки бетона, или гидроизоляции по вопросу 1 будет достаточно. (в том числе актуально и то, что мембрана стоит тоже очень недешево). Может ли мембрана укладываться на сырой грунт (песок на сырой глине).

    Вопрос 3. В какой из слоев есть смысл класть армирование (по идее уже после нижнего слоя с гидроизоляцией) ?

    Вопрос 4. В помещении будет офис. Требуется какое-то утепление пола. Раньше обычно перед верхним слоем бетона засыпали керамзит. Что лучше применять сейчас.

    Вопрос 5. Покрытие сверху можно сделать: плитка или какая-то из пропиток/покрытий бетона. Что практичнее и лучше?

    Вопрос 6. Какой толщины есть смысл делать какие слои пола, может подскажите какие-то нюансы ?
    А то у нас строители привыкли по старинке: гидроизоляция - рубероид, утепление - керамзит. Что-то другое: говорят давайте проект или говорите как делать: на мою ответственность. Вот и приходится самому изголяться.

    Заранее спасибо.
     
  2. Игорь78

    Игорь78 Участник

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Вопрос1. Ну раз цены разные - то и материалы разные. При выборе обращайте вниманиена расход материала ( у проникающих менее 1 кг/м2), глубину проникновения, метод нанесения (у проникающих это кисть), стоимость обработки 1 м2 (при цене 50р/кг расход доходит до 5 кг/м2 и наносится материал скорее всего шпателем - это уже штукатурная гидроизоляция), на сколько ступеней повышается марка БЕТОНА после нанесения гидроизоляции.

    вопрос2. Скорее наоборот - кистью пройти по неровной поверхности достаточно просто

    2. вопрос 1. Проникающей гидроизоляции будет достаточно. Принцип действия добавок тот же - сужение капилляров за счет образования в них кристаллических образований, но в бетон добавлять нужно именно добавки, т.к. кинетика процесса немного другая. Пластификаторы уплотняют структуру бетона, но не являются гидроизоляционными материалами.

    вопрос2 Гидроизоляционная мембрана обычно укладывается на бетонную подготовку. Проникающей гидроизоляции будет достаточно.

    вопрос 3 Добавку лучше добавлять не в бетонную подготовка, а непосредственно в фундаментную плиту, которую и армируем.

    вопрос 4 И сейчас используют керамзит, но есть и экструдировванный поистирол (самая лучшая (на мой взгляд) вещь на рынке). Бетонная подготовка - утеплитель - фундаментная плита.

    ввопрос 5 не знаю

    вопрос 6 Смотря какая нагрузка - сложно сказать

    Удачи!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом